 文档下载格式:doc 上传:2022-6-17 12:33 阅读:15次 页数:40页 大小:1.83 MB|预览XX项目XX楼附着升降脚手架安全专项施工方案.doc内容摘要: XX 项目附着升降脚手架 安全专项方案
项
目
效
果
图
编制: 审核: 审批: (三号黑体,居中、加粗)
编制单位:专业分包单位名称 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
目 录 一、 工程概况...................................................................................................... 1 二、 编制依据...................................................................................................... 1 三、 附着升降脚手架设计概况.......................................................................... 2 1、附着升降脚手架机位布置图.................................................................. 2 2、参数设计.................................................................................................. 2 3、托架设计.................................................................................................. 3 4、竖向主框架.............................................................................................. 4 5、水平支承桁架.......................................................................................... 5 6、附着装置.................................................................................................. 5 7、上部架体设计.......................................................................................... 6 8、拉结钢丝绳设计...................................................................................... 7 四、 施工准备及进度计划.................................................................................. 8 1、技术准备.................................................................................................. 8 2、 人员计划................................................................................................ 9 3、材料计划.................................................................................................. 9 4、器械、设备计划.................................................................................... 12 5、进度计划................................................................................................ 12 五、 施工方法.................................................................................................... 12 1、施工工艺流程........................................................................................ 12 2、材料进场验收........................................................................................ 12 3、附着升降脚手架安装............................................................................ 13 4、爬架验收及备案程序............................................................................ 23 5、附着升降脚手架上升............................................................................ 24 6、附着升降脚手架下降............................................................................ 27 7、附着升降脚手架拆除............................................................................ 29 六、 设备检查、维护........................................................................................ 31 1、电控系统的维护.................................................................................... 31 2、提升系统的维护及保养........................................................................ 31
中国建筑第二工程局有限公司 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
3、其它设备的维护及保养........................................................................ 31 七、 质量保证措施............................................................................................ 31 八、 安全保证措施............................................................................................ 32 九、 应急预案.................................................................................................... 34 1、 应急组织机构...................................................................................... 34 2、 应急救援职责...................................................................................... 34 3、危险源识别分析.................................................................................... 35 5、 应急处理流程...................................................................................... 35 6、 应急处理方法...................................................................................... 36 7、应急救援电话机路线............................................................................ 36 十、 计算书及附图............................................................................................ 37 1、水平支承桁架受力分析........................................................................ 37 2、 竖向主框架设计计算(考虑自重和施工荷载).............................. 37 3、 竖向主框架设计计算(同时考虑自重、施工荷载及风荷载)...... 37 4、 附着装置及防倾防坠装置.................................................................. 37 5、 重要焊缝计算...................................................................................... 37 6、 受力钢丝绳计算.................................................................................. 37 7、 结构梁校核.......................................................................................... 37 8、 托架受力计算...................................................................................... 37 9、附表........................................................................................................ 37 10、附图...................................................................................................... 37 十一、 企业及人员资质.................................................................................... 37
中国建筑第二工程局有限公司 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
XX 项目 XX 楼附着升降脚手架 安全专项方案
一、工程概况 简短的文字描述工程概况,包括但不限于以下内容: 1、项目地理位置 2、项目设计情况(占地面积、总建筑面积、楼栋划分等) 3、本方案涉及楼栋基本情况(层高、单层建筑面积、建筑高度、结构形式 等) 4、本方案涉及的特殊点(没有可不写)
二、编制依据 序号类别 名称 编号 1 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010 2 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 3 《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006 国标 4 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 5 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002 ... 6 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 7 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 8 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005 9 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ 80-91 10 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ 202-2010 行标 建质[2009]87 号关于印发《危险性较大的分部 11 分项工程安全管理办法》的通知 《附着式升降脚手架升降及同步控制系统应 12 CECS 373-2014 用技术规程》 ... 地标 ... 13 XX 工程施工组织设计 14 XX 楼设计图纸 其他 14 XX 项目附着升降脚手架说明书 ... (编制依据不限于表中所列,各项目需根据实际情况进行添加,但需保证规 范名称及编号准确,并确保规范是在使用的) 中国建筑第二工程局有限公司 1 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
三、附着升降脚手架设计概况 1、附着升降脚手架机位布置图
2、参数设计 参数名称 参数值
中国建筑第二工程局有限公司2 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
1 爬架分包单位 xxxx 2 爬架搭设开始楼层 2F 3 爬架爬升终止楼层 33F 4 最大爬升高度(m)99m 5 爬架功能 结构施工安全防护
6 爬架是否下行(下行至 x 层)根据实际情况填写
7 爬架组装楼层 4.5F 8 平面机位布置数量(个)33 个
9 爬架分片情况 3片
10架体高度及覆盖楼层13.5m,4,5F
11架体宽度(m)0.75m 12架体步数 8步
13双排架步距(m) 1.8m 14单排架步距(m) 1.2m 15立杆最大间距(m)1.5m 16机位最大跨度(m)6m 17架体离墙间距(m)0.4m 18提升方式 分片整体提升
19提升设备 电动葫芦
20提升速度(mm/min) 100mm/min 48. 3×3.5mm 钢管焊接成的平面桁 21竖向主框架 架结构 Φ48.3×3.5mm 钢管连接成的的片式 22水平支撑桁架 桁架
23架体 Φ48.3×3.0mm 钢管架
24其他需注明的参数 3、托架设计 (锚环埋设方式、直径、数量;托架钢管规格;托架搭设方式) 在爬架安装层楼面上预埋Φ卡环,卡环埋设方式见下图(附预埋方式
中国建筑第二工程局有限公司 3 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
图),每个托架设计 个卡环,第一个卡环在结构边梁中部,第二道卡环距离 第一道 米,第三道卡环距离第二道卡环 米(如有)。托架钢管采用Φ ,采用标准扣件,搭设方式见下图(附托架搭设图,以下为示例),托架水 平间距 米,每个托架间用钢管连接成整体。(另外如果存在托架下部是剪力 墙,没办法顶住楼板的,还需增加剪力墙上托架搭设示意图)
4、竖向主框架 竖向主框架由 48. 3×3.5mm 钢管焊接成的平面桁架结构(见下图),其强 度大、刚度好。标准节之间用法兰盘、螺栓连接。桁架一侧设有专用导轨,导轨 与附着支撑装置上的导向滚轮相配合,起导向、防倾作用。在架体倾斜时防倾滚 轮将水平载荷通过附着支承装置传给建筑物。
中国建筑第二工程局有限公司4 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
竖向主框架和水平支承桁架正面 脚手架侧立面 5、水平支承桁架 采用Φ48.3×3.5mm 钢管作为杆件,用螺栓连接成高度为 1800mm、宽度为 7 00mm 的片式桁架,桁架的水平弦杆两端分别焊接节点板,节点板上设有和竖向 主框架,斜腹杆连接的连接孔,上述弦杆与斜腹杆以及水平桁架上下两面设置的 腹杆(材料为Φ48. 3×3.5mm 钢管),共同组成的水平支承桁架使之成为空间几 何不可变的稳定结构。 竖直主框架上也相应设有与水平支承桁架的上、下弦杆和斜腹杆相对应的节 点板。使用时将水平支承桁架沿建筑物外壁方向排列,分别用 M12 螺栓、螺母 将弦杆和斜腹杆与门支架和竖向主框架连接,形成空间格构式桁架。 水平主框架的长度可以根据不同施工对象机位布置的需要,灵活改变两机位 之间的距离。 6、附着装置 附着装置用型钢焊接成强度大、刚度好的定型钢结构件,装配时用 2 根 M3
中国建筑第二工程局有限公司5 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
0 的螺栓通过设在建筑物上的预留孔将其固定在建筑物上,是整个脚手架的受力 点。该装置上还设有导向、防倾、防坠装置,与设在主框架上的导轨和齿板配合, 可起导向、防倾、防坠作用。
附着支承装置电动葫芦安装图 7、上部架体设计 (架体高度、立杆间距、步距、剪刀撑、安全网、上人走道、水平防护、挡 脚板等) 为双排脚手架,由钢管和扣件组成,钢管规格Φ,扣件规格 , 架体宽度 mm,立杆间距mm,每步架高 mm,架体高度为 。架体全里面搭设剪刀撑。作业层满铺脚手板,脚手板采用 300 宽竹跳板, 用 16#铁丝与小横杆绑扎牢固。作业层脚手板外侧用 200 高模板封闭,避免细小 物件外落伤人。架体外立面采用 1.8×6m 阻燃安全网进行封闭。架体底部采用(钢 板、模板或其他方式)封闭,与建筑物之间的缝隙采用下图进行封闭。根据实际 情况增加走道设置情况。
中国建筑第二工程局有限公司 6 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
架体密封示意图 8、拉结钢丝绳设计 (钢丝绳直径、设置位置、拉结方式) 每个机位设置一道拉结钢丝绳,机位外挑长度 米以内的,钢丝绳不参与 受力计算,仅作为安全保证措施。机位外挑长度 米以上的,钢丝绳进行受力计 算。钢丝绳直径 ,拉结示意图如下:
中国建筑第二工程局有限公司 7 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
四、施工准备及进度计划 1、技术准备 1.1 查阅建筑工程设计图纸,了解工程结构特点、施工环境条件。 1.2 进行爬架平面布置设计,绘制爬架平面布置图、预留孔图、以及需特殊 中国建筑第二工程局有限公司8 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
处理部位的施工示意图。编制“附着升降脚手架专项施工方案,报送项目技术部 门审批。 1.3 报审施工方案。 2、人员计划 2.1 分包人员计划 楼栋单位名称 人员 名字/数量 现场负责人XX 施工员 XX 安全员 XX X楼 XX 单位 材料员 XX 架子工 XX 人 电 工 XX 人 现场负责人XX 施工员 XX 安全员 XX X楼 XX 单位 材料员 XX 架子工 XX 人 电 工 XX 人 表中人员根据项目具体情况添加。 2.2 总包人员计划 楼栋人 员名称 证件号 工 长XXX 技术员XXX X楼安全员XXX 资格证 上岗证 质量员XXX 电 工XXX XXXXXXX 3、材料计划 3.1 分包单位材料计划 序号 名称 规格数量备注
中国建筑第二工程局有限公司 9 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
1主框架标准化43 2门字架标准化69 3横杆 标准化400 4斜杆 标准化200进行合格的防锈 5斜腹杆标准化400处理
6撑杆 标准化60 7螺栓 M12*40 1600 8螺栓 M16*40 384 进行合格的防锈 9提升梁500mm54 处理 进行合格的防锈 10 提升梁1100mm 42 处理
11 钢丝绳Ø16,16 米 32 12 绳卡 Ø16256 13 花兰64 14 标准穿墙杆M30*350180 15 异形穿墙杆M30*35078 进行合格的防锈 16 挂板64 处理
17 销子 Ø 21*80256 18 销子 Ø28*100256 19 麻绳4 20 提升吊环32 21 钢丝绳Ø8,3.1 米 32 进行合格的防锈 22 绳卡 Ø8 256处理
23 花兰 M1264 进行防漏电和链 24 电动葫芦 7.5t 32 条防锈处理
25 链条 52m32 26 葫芦线 16
中国建筑第二工程局有限公司10 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
27 主线2 28 控制柜 1 根据底部 29 花纹钢板3.5mm 封闭情况 3.2 总包单位材料计划
序号 名称 规格及型号 单位数量 备注
1 钢 管Φ48×3.0 6m/根根1000
钢 管Φ48×3.0 4m/根根400
钢 管Φ48×3.0 3m/根根350
钢 管Φ48×3.0 1.05m/根 根800
2 十字扣与钢管型号相同 个9000
3 直接头与钢管型号相同 个2000
4 旋转扣与钢管型号相同 个2000
5 可用等面积木方 代替 竹跳板3m×0.3m 块400 5 ㎝*10 ㎝(2 米 或 4 米)
6 竹胶板2m×1m10 ㎜ 张200 全席板
7 密 目 安 全 6m×1.8m≥2000 目/1 床230 网00c ㎡
8 水平网约为水平防护面积
9 桁架颜色 黄色 30 桶根据进度买
10 踢脚线黄色m500 质量好一些的
11 钢筋预埋 Ø12 个80 环
12 PVC管 Ø40 根400
中国建筑第二工程局有限公司 11 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
13PVC管 Ø75根 根据施工要求买
14封口胶5cm 厚根据进度买
15铁丝 16#、20#圈 2圈
16铁钉 3cm 长kg5
17扎丝圈 2圈
4、器械、设备计划 序号名称 数量 备注 卷尺 2(把)5m 游标卡尺1(把)
... 5、进度计划 可以采用文字描述方式,也可采用横道图方式。以下为示例:
五、施工方法 1、施工工艺流程 准备工作(见第四章)→附着升降脚手架安装→附着升降脚手架上升→附着 升降脚手架下降→附着升降脚手架拆除 2、材料进场验收 2.1 钢管采用焊接钢管,规格Φ48×3.0,质量必须满足《建筑施工工具式脚 手架安全技术规范》(JGJ202-2010)和现行钢管技术标准(GB/T700)的要求。 不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。 中国建筑第二工程局有限公司 12 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
2.2 扣件,采用可锻铸铁制造的标准机件,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、 砂眼、夹灰等铸造缺陷,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧 钢管时,开口处最大距离小于 6mm,必要时进行抗滑移试验。 2.3 脚手板,选用竹笆板规格为 1200mm×1000 mm,不得使用腐烂、散边 或破损严重的竹笆。 2.4 钢板,在桁架内部,脚手板之上再铺设 3.5mm 厚花纹钢板封蔽,桁架与 建筑物之间的距离铺设竹胶板进行全封蔽。 2.5 安全网,外立面选用聚氯乙烯编织的 1.8×6m 的密目式阻燃安全立网, 安全网应为不小于 2000 目/100cm2 的密目式绿色围护立网。 2.6 爬架组成构件进场验收。 3、附着升降脚手架安装 3.1 安装工艺流程
3.2 安装方法 3.2.1 搭设辅助架 3.2.1.1 对于搭设外架的底部没有操作平台或底部支撑框架无法在平台上固 中国建筑第二工程局有限公司 13 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
定并受力的部位,在安装支撑框架前均应搭设辅助架。 3.2.1.2 若建筑物有能利用的外架搭设平台,根据架体水平的统一要求,以 能利用的平台为辅助架的高度依次搭设辅助架;若建筑物没有能利用的外架搭设 平台,以楼板上 200mm 为辅助架的搭设基本高度。 3.2.1.3 确定辅助架搭设高度后,从建筑物内模支撑立杆上挑出钢管作为辅 助架的水平挑杆,水平挑杆根部至少要与两根间距 1m 以上的立杆用扣件连接在 一起,且同一个方向上的水平挑杆应保证水平高差不得大于 20mm;建筑物转角 部分,相邻两榀水平桁架要有 50~70mm 的高差,以保证架体大横杆的连接。 3.2.1.4 水平挑杆间距不得大于 2m,挑出建筑物的长度应超出该部位架体外 排立杆 300mm 以上。 3.2.1.5 在靠近架体外排立杆外 100mm 及内排立杆内 100mm 的位置,用横 杆将水平挑杆连接起来,横杆固定在挑杆的下方。 3.2.1.6 用斜撑钢管在靠近每一根辅助架水平挑杆的位置将辅助架外排横杆 斜撑到建筑物下一层楼楼板上,并用扫地杆固定斜撑钢管根部。 3.2.2 安装水平支承桁架 3.2.2.1 以地面或建筑物裙房顶部作为组装平台,将相同规格的片式水平桁 架用水平腹杆和斜腹杆连接起来组成空间桁架(见水平支承桁架组装图,附录一 图 2),保证片式水平桁架平行,中心距离 700mm。 3.2.2.2 根据施工方案平面布置图,确定建筑物每一处所需支撑框架的规格 和数量。 3.2.2.3 通过塔吊将水平支承桁架吊放在搭设平台或辅助架上。规格超过 6m 的水平桁架,每次只能吊放一对;规格小于 5m 的水平桁架,可以根据需要组合 吊放,但组合长度不得大于 7m。 3.2.2.4 按施工方案要求顺着边墙将水平支承桁架连结起来,水平桁架在建 筑物每一边连成一片后,根据实际情况调整端头处两端悬挑长度,转角处水平桁 架不相交,间距控制在 80~100mm 以内。 3.2.2.5 根据方案要求调整内排片式水平桁架离墙距离,调整好后将水平桁 架下弦杆与辅助架水平挑杆用扣件连接起来。 3.2.2.6 用调整辅助架水平挑杆高度的办法调整水平桁架整体水平误差不超
中国建筑第二工程局有限公司 14 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
过 20mm。 3.2.2.7 用钢管、扣件将水平桁架下弦杆连接起来。钢管连接必须保证每端应 有不少于两个间距在 1 米左右的有效连接扣件。 3.2.3 安装竖向主框架 3.2.3.1 将竖向主框架底节与第一节标准节(见附录中图 1)连接好并吊运至 待安装的位置。 3.2.3.2 将竖向主框架底节搁置在水平桁架上,在塔吊辅助下,用螺栓将水 平桁架上、下弦杆连接在竖向主框架底节上。 3.2.3.3 竖向主框架与水平支承桁架连接好后,用钢管扣件将竖向主框架底 节的主弦杆与建筑物撑模立杆连接起来,保证主框架处于稳固状态;要求水平度 不大于 10 度。 3.2.3.4 当架体第三步架搭设完毕,准备搭设第四步架之前,进行竖向主框 架第二节标准节的安装。 3.2.3.5 用塔吊将竖向主框架标准节按照防坠齿方向向下的方向吊至需要安 装的位置,用法兰螺栓将标准节下端法兰盘与标准节第一节上端法兰盘连接起 来。 3.2.3.6 逐个机位处竖向主框架安装到位后,用吊线找正的办法逐步调节每 处主框架与底部支撑框架的垂直度,控制垂直误差不得超过 2.5/1000。 3.2.4 架体的搭设 根据施工方案要求在已安装的竖向主框架、水平支承桁架上搭设架体。 架 体的搭设顺序如下:立杆 → 第一步大横杆 → 第一步短横筒 → 第一步扶手钢 管 → 底部扫地杆 → 第二步大横杆 → 第二步短横筒 →第二步扶手钢管 → 第三步大横杆 → 第三步短横筒 → 第三步扶手钢管 →……→ 打剪刀撑。 3.2.4.1 立杆的搭设规定 (1)每根立杆底部应尽量设置在水平支承桁架上的底座内;若没有底座的地 方应加设垫板,立杆的垂直误差不得超过 2.5/1000。 (2)立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣 件连接。对接、搭接应符合下列规定: a.立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,
中国建筑第二工程局有限公司 15 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于 500mm;各接 头中心至主节点(大横杆与立杆相交的点)的距离不宜大于 600mm。 b.搭接长度不应小于 1m,应采用不少于 2 个旋转扣件固定,端部扣件盖板 的边缘至杆端距离不应小于 120mm。 (3)转角处立杆不应少于 4 根,且搭成灯笼井字架形式。 3.2.4.2 大横杆搭设规定 (1)大横杆设在立杆的内侧,其长度不宜小于三倍立杆间距;内外排架每步 大横杆的步高 1800mm(根据主框架上压板螺栓确定内排大横杆高度,外排大横 杆与内排大横杆高度保持一致),大横杆水平误差不大于 2.5/1000,转角悬挑处 大横杆悬挑长度不大于 2500mm,转角处大横杆必须相交(分片处除外)成封闭 四边形。外排大横杆调整好后用扣件固定在主框架外排主弦杆上,内排大横杆调 整好后用压板及压板螺栓固定在主框架导轨内侧。 (2)大横杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。 (3)对接、搭接应符合下列规定:大横杆的对接扣件应交错布置;两根相邻 大横杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方 向错开的距离不应小于 500mm;各接头中心至最近主接点的距离不宜大于 600m m。 (4)若采用搭接,则搭接长度不应小于 1m,应等间距设置三个旋转扣件,扣 件板边缘至搭接大横杆杆端的距离不应小于 120mm。 (5)大横杆应作为横筒的支座,用直角扣件固定在立杆上。 (6)大横杆在阳角处搭接应符合下列规定:一片架体的内排大横杆应与另一 片架体的外排立杆相交。 (7)大横杆在阴角处搭接应符合下列规定:一片架体的外排大横杆应与另一 片架体的内排立杆相交。 (8)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距 底座不大于 200mm 处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在纵向扫地 杆上并靠近立杆 150mm 左右,横向扫地杆外端头应超出扣件压板 100mm 以上, 且伸出长度要保持一致,内端头离墙 250mm。 (9)每层扶手钢管安装在每一步架起高 900mm 的外排立杆内侧,其水平误差
中国建筑第二工程局有限公司 16 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
应不大于 2.5/1000。 3.2.4.3 横筒的搭设规定 (1)在大横杆与立杆相交的点(即主节点处)必须设置一根横筒,用直角扣 件扣接,在整体拆架之前严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于 1 50mm。 (2)作业层上非主节点处的横筒,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置。 (3)双排脚手架的横筒两端均应采用直角扣件固定在里外大横杆上,短横筒 外端头应超出扣件压板 100mm 以上,且伸出长度要保持一致,内端头离墙 250 mm。短横筒偏离主节点的距离不应大于 200mm。 3.2.4.4 连墙杆的设置规定 (1)宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于 300mm; (2)应从底层第一步大横杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它 可靠措施固定; (3)连墙杆的垂直间距不应大于建筑物的层高,且不应大于 4m。 3.2.4.5 小斜杆的设置规定 在转角处距离主框架大于 2m 或悬挑大于 1m 的地方要求必须设置小斜杆。 小斜杆搭设规定如下: (1)在转角处距离主框架大于 2m 架体必须设置两根小斜杆,靠近内外排架体 各一根。小斜杆下方搭接在靠近转角处连接支撑框架的上横筒,位于靠近支撑框 架 100mm 左右;若不能搭接在支撑框架的横筒上,则搭接在靠近转角处横向扫 地杆上,位于靠近纵向扫地杆 100mm 左右,上方搭接在第一步架体靠近主框架 的横筒上,位于靠近水平杆 100mm 左右。斜杆与水平面的倾角ɑ应在 45°到 60° 之间。 (2)架体悬挑大于 1m 的地方每隔 2m 加一根悬挑小斜杆,小于 3m 加二根。 小斜杆下方搭接在悬挑水平杆上,位于靠近悬挑水平杆 300mm 左右,上方搭接 在第一步架体内排水平杆上。 3.2.4.6 剪刀撑的设置规定 (1)每道剪刀撑跨越立杆的根数不应少于 4 根并不大于 6m,剪刀撑与水平面 的倾角宜在 45°到 60°之间,连续布置;
中国建筑第二工程局有限公司 17 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
(2)剪刀撑接长宜采用搭接,搭接长度不应小于 1m,至少应有三个扣件连接; (3)剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横筒伸出端或立杆上,旋转扣件 中心线至主接点的距离不宜大于 150mm; 3.2.4.7 脚手板的设置规定 (1)作业层脚手板应铺满、铺稳、离开墙面 150~200mm,并用 16#圆丝将脚 手板与相交的横筒固定好; 在桁架内部,脚手板之上再铺设 3.5mm 厚花纹钢板封蔽,桁架与建筑物之 间的距离铺设竹胶板进行全封蔽。 (2)每块脚手板应设置在三根横筒上。当脚手板长度小于 2m 时,可采用两根 横筒支撑,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。脚手板的铺设可采用对 接铺设,亦可采用搭接铺设。脚手板对接铺设时,接头处必须设两根横筒,脚手 板外伸长应取 130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于 300mm,脚手 板搭接铺设时,接头必须支在横筒上,搭接长度应大于 200mm,其伸出横筒的 长度不应小于 100mm。 3.2.4.8 安全网的设置规定 安全网均用 20#的镀锌铁丝捆结在立杆或大横杆上,安全网设置在脚手架外 排大横杆内侧,安全网与安全网之间每 0.2m 距离至少有一个捆结点,安全网与 架管之间每 0.1m 至少有一个捆结点,保证封蔽严密不留缝隙。要求转角处安全 网用一根钢筋压紧后再绑扎,其它平面处绑扎平整。 3.2.4.9 搭设 按上述 6.4.1~6.4.6 要求搭设第二步、第三步...第七步架体,按 6.4.7 ~ 6. 4.8 的要求在底部铺设脚手板,踢脚板;挂外立面封蔽安全网,直致满足脚手架 方案的设计要求。 3.2.4.10 夹角 在每一跨架体外排立杆的外侧按 6.4.6 的要求搭设两道剪刀撑,第一道从脚 手架底部搭设到架体的中部,夹角在 45o~60o 之间,第二道从架体中部搭设到 架体单排架顶部,夹角同第一道剪刀撑。 3.2.5 扣件安装要求 3.2.5.1 扣件螺栓拧紧扭力矩应不小于 40 N·m,并不大于 60 N·m。
中国建筑第二工程局有限公司 18 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
3.2.5.2 固定短横筒、大横杆的扣件的中心线距主节点的距离不应大于 150m m。 3.2.5.3 对接扣件的开口应朝上或朝内。 3.2.5.4 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于 100mm。 3.2.6 电缆线铺设规定 将已编号的电缆线按方案要求顺架体第三步架铺设好。 3.2.7 安装附着支撑 3.2.7.1 安装附着支撑 (1)检查附着支撑及防坠防倾装置(以下简称附着支撑)是否完好,零部件 是否齐备,每个附着支撑应包含两根防坠顶杆、两个导向爪,两根穿墙螺杆,一 根复位弹簧,弹簧上下挂钩各一个。如有损坏应报告领班,由领班负责与材料部 门联系,领取配件,在安装前予以更换。 (2)检查完毕后,2—3 人互相配合,把附着支撑搬运到待安装的地方,拆下 一边导向爪,放在建筑物内可靠地方,用麻绳将附着支撑系在外架大横杆上,底 板上的滑孔对准预埋孔,穿入穿墙螺杆,两端均戴上垫圈(如果附着支撑使用上 拉杆受力,此时可用拉板代替一端的垫圈)、螺帽,但不宜拧紧,将附着支撑的 前端(装有防坠顶杆的一端)微微抬起,首先将未拆一边导向爪卡入主框架导轨, 再上好另一边导向爪并卡入导轨。用短钢管冲击附着支撑前端横梁,使附着支撑 处于水平位置,拧紧穿墙螺杆的螺帽,保证螺纹旋出螺冒三牙以上。如果使用上 拉杆受力,将该装置安装完毕后,注意调节防坠顶杆长度,不要顶住主框架上的 防坠齿(因该装置的上拉杆此时往往因施工层的模板尚未拆除而无法安装受力) 否则容易造成该装置底板受弯矩过大产生弯曲变形直至损坏。 (3)注意:同一个机位不同楼层附着支撑装置的导向爪在水平面上投影的误 差不大于 20mm。 (4)安装附着支撑应注意以下几点: a.若安装附着支撑时主框架离墙距离太近,此时按正常方法若不能安装好附 着支撑;则应考虑:是否架体不水平;若是架体不水平造成;则应将架体调水平 直到能安装附着支撑为止,再安装好附着支撑; b.外墙是否打爆,使墙体加厚;则应用钻子、手锤等工具将预埋孔附近的墙
中国建筑第二工程局有限公司 19 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
体修掉一部分直到能安装附着支撑为止,再安装好附着支撑。 c.是否架体变形或其它原因造成;则可考虑用千斤顶将架体外打一点[注意: 在打千斤顶的主框架附近应增加两根连墙杆,且在上一层附着支撑处用葫芦斜 拉;打千斤顶时该处必须有两层附着支撑防坠防倾;打千斤顶前应测量好此处附 着支撑的长度和待安装附着支撑位置主框架的离墙距离;然后计算出需要将架体 打出的距离]直到能安装附着支撑为止,再安装好附着支撑。 d.安装附着支撑时必须保证此机位有两层附着支撑受力、三层附着支撑防 倾; e.上升时,若此机位采用拉杆受力,应保证下拉杆受力和一层上拉杆受力的 情况下;再安装最上一层附着支撑及下一层的拉杆,上好并穿插好开口销。然后 调整拉杆所在附着支撑的防坠顶杆长度,使它顶住主框架上的防坠齿。最后调节 螺旋扣、收紧拉杆,使附着支撑受力。 f.安拆附着支撑时,应安排两组工人隔点操作或从两个断头向中间操作,另 外断头、塔吊附墙、升降机处应安排熟练操作工人或由领班亲自带工人操作。 g.遇到问题要冷静思考,互相探讨,寻找解决的办法,若不能找到解决办法, 则应报告领班及管理人员,严禁野蛮操作和违章作业。 依次按要求安装附着支撑,全部安装完成后,应向领班报告,由领班安排, 完成工作小组的互检、领班的检查,所有工作无误后,方能进入下一阶段。 6.8 安装钢丝绳 附着支撑安装建筑物梁或墙上,分为标准附着支撑和加长附着支撑。标准附 着支撑通过其自带撑腿直接在梁或墙上受力,加长附着支撑通过拉杆或钢丝绳在 上一层受力,钢丝绳直径Ф16,各安装及受力示意图如下:
中国建筑第二工程局有限公司 20 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
3.3 特殊部位处理(塔吊附着位置、卸料平台、施工电梯、转角处架体加固 措施) 3.3.1 塔吊附着处的架体处理 为了保证架体顺利运行,在塔吊附着架体相交处搭设成可以拆卸的活动架,
中国建筑第二工程局有限公司21 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
在运行时拆开该部分架体,并在运行完毕后及时恢复。每次只能拆除一步架的钢 管,并在该部分架体通过塔吊附着并恢复后再拆除下一步架。若需拆除底部架体, 则在拆除前必须清理干净架体底部的建筑垃圾。 3.3.2 施工电梯处的架体处理 为了满足主体阶段的施工防护需要,在脚手架上运行阶段施工电梯处架体正 常搭设。装饰施工阶段由于架体下运行,同时为了满足施工电梯能够顺利运行到 顶,在主体施工完毕后需要拆开施工电梯处架体。
3.3.3 卸料平台处的架体处理 为了满足施工需要,卸料平台安装处脚手架需要留出洞口,洞口两端设置双立杆。 示意图如下图。
中国建筑第二工程局有限公司22 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
4、爬架验收及备案程序 4.1 编制附着升降脚手架安全专项施工方案,并按规定进行审批。 4.2 按照通过审批的施工方案进行爬架组装搭设。爬架搭设完毕,由项目生 产经理组织、监理单位、安拆单位等共同验收,验收符合要求后,填写《附着式 升降脚手架使用前检查验收表》、《重庆市附着式升降脚手架使用备案申请表》, 相关人员签字并加盖单位公章。 4.3 由爬架安拆单位将施工方案、《附着式升降脚手架使用前检查验收表》、 《重庆市附着式升降脚手架使用备案申请表》及相关资料报送市重庆市建设工程 施工安全管理总站。 4.4 建设行政主管部门对验收情况进行复查,复查符合要求后发放施工备案 证。
中国建筑第二工程局有限公司 23 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
5、附着升降脚手架上升 5.1 脚手架提升工艺流程
中国建筑第二工程局有限公司 24 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
5.2 架体运行准备 5.2.1 提升受力点建筑结构强度达到 15Mpa,外架上的建筑垃圾已清理完毕, 与外架运行可能发生干涉的撑模钢管已拆除并出具脚手架运行通知书后即可进 行外架的提升操作。 5.2.2 由外架管理人员或领班召集班前准备会 进行安全技术交底,通报外架目前状态,特殊部位及特殊状况的操作要求和 注意事项。对工人按劳动体力强弱、技能高低搭配的原则分派工作任务,作好着 装及生产工具、安全用具方面的准备。在作业前,由外架管理人员和领班带领工 人对外架进行巡视,针对各机位的情况,给操作工人具体讲解相关注意事项,特 别要注意架体分片处、塔吊附墙处的处理。 5.2.3 拆除附着支撑及拉杆 (1)确认上一层拉杆受力正确后,拆除最下一层的附着支撑。 (2)拆除拉杆:先扭松螺旋扣,取出销子上的开口销,再取出销子,用塑料 桶装好;并拆除螺旋扣及拉杆,放在外架上可靠的地方,防止掉落。 (3)拆除附着支撑:2—3 人互相配合,先拆下一边导向爪,放在建筑物可靠 的地方,用麻绳将附着支撑系在外架大横杆上,再用呆扳手拧松穿墙螺杆上的螺 冒,取下螺冒及穿墙螺杆,放在建筑物内可靠的地方;用短横筒冲击拆掉导向爪
中国建筑第二工程局有限公司25 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
1 附着支撑 的一边,待松动后取下附着支撑,放在建筑物内可靠的地方。注意:○ 2 安拆附着支撑 拆下后将先拆的导向爪装回对应位置,并放在外架可靠的地方。○ 时必须隔点操作。 5.2.4 将拆除的附着支承装置安装到最上一层 5.2.5 葫芦转运及受力 (1)将葫芦从下一楼层的附着支撑上取下,连同提升横梁、提升吊环一起, 转运到上一楼层,将提升吊环的上挂环穿入提升横梁,把提升横梁焊有钢筋的一 端朝上,放在附着支撑的两根外伸型钢梁上,然后再把葫芦挂在提升吊环的下挂 环上。注意:①提升横梁应尽量靠近附着支撑顶杆附近,保证提升横梁与主框架 底节上的提升环垂直;②葫芦的吊钩应正对主框架底节上的提升环。 (2)按要求放置好控制柜,由电工将三相电源线接到控制柜内,并按编号接 好各输出电缆线、信号线。接通电源,随选一台电动葫芦作正反转试验,使上升 或下降操作按钮与葫芦转向相符,并使所有电动葫芦正反转相同,用电动方式 将葫芦链条下降至主框架底节的提升环附近,切断电源,将葫芦吊钩挂在主 框架的提升环上,用手动或电动方式收紧链条,使葫芦受力,通过葫芦的手拉链 微调起重链的松紧程度,使各葫芦受力致葫芦和电动机轴线基本水平为止。注意: 葫芦的链条不能翻链。 5.2.6 《外架运行前检查表》 对照检查,若发现有不符合的地方,按照表上的规定进行整改。 5.2.7 安装激发装置 按照附录图 7 所示安装好Ф8 激发钢丝绳和 M16 花篮螺丝,调节花篮螺丝 使钢丝绳张紧,防止附着支撑装置受摩擦力的影响向上跳动。 5.2.8 拆除封闭材料 翻转外架底部用于离墙封蔽的竹胶板,并放好在外架底部上,注意不能掉落 任何物体、垃圾等。拆除分片处的封蔽材料和钢管、扣件,把它放在架体上,用 铁丝系牢; 5.2.9 拆除塔吊附着处的活动架 有塔吊附着的外架要拆掉该处的活动架体,要求先拆掉安全网,再拆掉活动 架体,并将所拆的材料放好在外架上,待外架运行到位后,再将该处架体恢复。
中国建筑第二工程局有限公司 26 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
注意:拆此处架体的工人必须系好安全带。 5.2.10 拆除临时连墙杆。 5.2.11 拆除平台斜拉钢丝绳 有平台的地方拆掉该处的斜拉钢丝绳,推进平台的支撑减力钢管,运行到位 后再恢复。 5.2.12 检查在外架运行途径上,有无障碍物 土建方的支模钢管、电缆线等有无与外架架体发生干涉的地方。如有,应通 知土建方拆除障碍。注意:在现场通知外架提升前,要求土建方拆除支模钢管、 电缆线等与外架架体发生干涉的地方;最好在领班的指导下拆除。 5.2.13 管理人员指挥由工人小组和领班,按上运行前检查表对照检查各机位 的情况,有不符合的情况立即整改,直至检查合乎要求。 5.2.14 一切就绪后,指挥人员(管理人员或领班)向电工发出运行指令,进 行提升作业。 5.2.15 在外架提升过程中,工人按分派任务,巡回检查各段外架的运行情况, 发现可能存在的运行障碍,并及时报告指挥人员采取措施。 5.2.16 外架到位后,调节各机位水平。 再在每个机位双排架顶部,最靠近主框架的立杆的主节点(立杆与大横杆的 连接点)上,用一根长度适当的钢管作为连墙杆,两端分别与架体的内外排立杆 和支模钢管用直角扣件进行连接,注意连接点距主节点的距离不能超过 300mm, 连墙杆应基本保持水平。 5.2.17 调节防坠顶杆的长度,使其顶住主框架上的防坠齿(顶部附着支撑除 外)。 5.2.18 松动葫芦链条,取下吊钩;收控制柜。 5.2.19 恢复离墙封蔽材料和架体分片处的封蔽材料。 5.2.20 在管理人员和领班带领下,完成工作小组互检,检查合格后,由领班 签字方可离开工作岗位。 6、附着升降脚手架下降 6.1 附着升降脚手架下降工艺流程
中国建筑第二工程局有限公司 27 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
6.2 架体运行准备: 由土建方确认外架上的建筑垃圾已清理完毕,并出具脚手架运行通知书后即 可进行外架的下降操作。管理人员或领班召集班前准备会。拆除附着支撑及拉杆。 6.3 拆除附着支撑 见上升附着支撑拆除。 注意:拆除最上一层附着支撑时应保留一根穿墙螺杆使拉杆受力,待安装好 最下一层附着支撑时,在隔点拆除最上一层到最下一层安装好并受力。 6.4 附着支撑及防坠防倾装置的安装: 将最上一层已拆除的附着支撑转运到待安装附着支撑的最下层。安装附着支 撑(见上升附着支撑的安装)。 6.5 对照《外架运行后检查表》检查,若发现有不符合的地方,按照表上的 规定进行整改。 6.6 葫芦转运及受力 同上升葫芦转运及受力第 26 页。 6.7 安装激发装置 安装好Ф8 激发钢丝绳和 M16 花篮螺丝,调节花篮螺丝使钢丝绳张紧,将 电动葫芦受力并提升 30 秒左右(目的是为了使附着支撑顶杆脱离防坠齿),然 中国建筑第二工程局有限公司 28 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
后再调节花篮螺丝、收紧钢丝绳,将附着支撑顶杆拉开至 90o 左右,为下降作准 备。 6.8 拆除封闭材料 见上升拆除封闭材料。 6.9 拆除塔吊附着处的活动架 6.10 拆除临时连墙杆 6.11 拆除平台处的斜拉钢丝绳 有平台的地方拆掉该处的斜拉钢丝绳,推进平台的支撑减力钢管,运行到位 后再恢复。 6.12 外架管理人员执行标准 指挥由工人小组和领班,按下运行前检查表对照检查各机位的情况,有不符 合的情况立即整改,直至检查合乎要求。 6.13 下降准备工作指令下达 一切就绪后,指挥人员(管理人员)向电工发出运行指令,进行下降作业。 6.14 下降工作运行障碍 下降在外架下降过程中,工人按分派任务,巡回检查各段外架的运行情况, 发现可能存在的运行障碍,并及时报告指挥人员采取措施。 6.15 打临时连墙杆 6.16 调节长度 调节防坠顶杆的长度,使其顶住主框架上的防坠齿(顶部附着支撑除外)。 松动葫芦链条,取下吊钩;收控制柜。 6.17 恢复离墙封蔽材料和架体分片处的封蔽材料 6.18 离开工作岗位条件 在管理人员和领班带领下,完成工作小组互检,检查合格后,由领班签字方 可离开工作岗位。 7、附着升降脚手架拆除 7.1 拆除前的准备工作 7.1.1 外架拆除前,公司安全部门、生产部门召开安全交底会议,对管理人 员及拆架班所有操作工人进行安全教育。
中国建筑第二工程局有限公司 29 XX 项附着升降脚手架安全专项施工方案
7.1.2 在架体正下方的地上,离内外立杆各约 10m 的地方(具体宽度根据现 场外架高度及场地而定)沿架体长度方向,设置两道安全警戒线,每隔 5m 左右 及架体转角处设置一个高度不小于 1.0m 的安全警示牌,上面用不小于 200 号的 醒目字体注明“上面正在施工,请保持在线外 0.5m”。 7.1.3 拆架班领班每天召开班前小组会议,进行安全讲话,分派当天工作任 务。 7.2 拆除架体 7.2.1 所有准备工作完成后即可从外架的顶部开始拆除外架。 7.2.2 先拆除外架的顶部单排架。拆除的钢管、扣件传递到建筑物楼板上。 7.2.3 外架主体按先装后拆、后装先拆的步骤拆除架体钢管及封蔽材料。 7.2.4 将拆除的钢管、扣件、竹胶板、竹跳板、安全网等外架材料传递到建 筑物内,再通过设置在建筑物上的卸料平台用塔吊吊到地面,严禁抛丢外架材料; 若现场没有塔吊,可用现场货运电梯将其材料运到地面。 7.2.5 在拆除架体的同时随架体逐层拆除主框架第一节标准节(在塔吊 第1页 / 共40页 第2页 / 共40页 第3页 / 共40页 ©版权说明: 本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领! |