 文档下载格式:doc 上传:2022-7-31 09:58 阅读:14次 页数:4页 大小:267.5 KB某工程整体性地脚螺栓预埋施工方案.doc内容摘要: 地脚螺栓预埋
施 工 方 案 XX 工程公司 年月日 施工准备: 1、相关施工人员及管理人员必须将图纸看熟,看懂,并复核现场土建的施工轴线及标高是 否准确。 2、按地脚螺栓的尺寸及标高,焊好#10 槽钢架子。槽钢支架结构如图 1 所示:
(图 1)
3、在柱的承台上用钢管搭好支架,具体标高见图 2。 技术措施: 1、在土建进行柱钢筋绑扎前,把 10#槽钢架子按照复核好的轴线放在在承台中间预留的 钢筋上,用水准仪看好标高,确认后将架子焊死在钢筋上; 2、将预埋螺栓吊至槽钢架子上,复核好轴线位置,并将上口标高误差控制在-5mm 以内; 3、再用钢管从铁板下侧穿过,和钢管架子上的平行钢管夹牢; 4、全部固定后再次对其复核轴线,及时调整在施工过程中出现的轴线偏差; 5、再通过槽钢架子上的 M16 螺栓对预埋螺栓的标高进行微调。 6、项目部先对每个预埋件位置及标高进行检查,确认预埋螺栓埋设无误后再报总包及监理 单位验收; 7、总包及监理单位的验收合格后,立即对螺栓进行保护措施。用黄油将螺栓涂一层,再用 塑料管套上固定好。 8、在钢筋绑扎时,应避免直接接触到预埋螺栓及相连的槽钢架子及钢管架子; 9、钢筋绑扎完毕后,必须再次对预埋螺栓的位置及标高进行复测,一旦发现偏位现象,立 即调整至原位; 10、 模板安装时也避免与外围钢管架子接触,安装完毕后模板不可与钢管架子接触,避 免由于模板的滑动或移位引起预埋螺栓的偏移; 11、 在混凝土施工时,混凝土从泵管下来时应注意不要直接冲击在预埋螺栓、钢管架子 和槽钢架子上;
2 12、 振动混凝土时,振动棒不准碰触到预埋螺栓和槽钢支架,避免因振动引起的偏移; 13、 如在浇筑过程中预埋螺栓出现了偏移现象,必须立即进行调整复位; 14、 必须在混凝土强度达到相应要求后,才可拆除模板及钢管架子。 安全措施 1、在进行预埋件埋设时施工人员必须做好安全防护; 2、电焊机使用时必须符合相应的操作规范和操作规程; 3、吊装预埋件时人员应注意不可在危险范围内,同时必须派一个人专门看好人员通过情 况,一有人通过,立即做出警示。
承 台
(承台平面图) 地脚螺栓 ,验收合格 后用涂一层黄油,然后用塑 料管套好做好保护措施。钢管搭设固定上 模的系统,等混 -0.100 -0.220 凝土强度达到要 求后方可拆除。
槽钢支架:和承台 预留钢筋焊接牢固 -1.170
螺栓,用来微 调预埋螺栓高度
-2.300
承台浇筑混凝土时预埋 承台浇筑混凝土时预埋 的φ25钢筋,用来固定的φ25钢筋,用来固定 钢管架子。槽钢架子。
承 台
(图 2)
3 地脚螺栓 ,验收合格 后用涂一层黄油,然后用塑 料管套好做好保护措施。钢管搭设固定上 模的系统,等混 -0.220 凝土强度达到要 -0.260 求后方可拆除。 槽钢上模:与 搭设的钢管架子 固定牢固,不可 与柱模板接触。 -1.145
槽钢底模:和 柱钢筋焊接牢固 柱模板
-2.300
承台浇筑混凝土时预埋 的φ25钢筋,用来固定 钢管架子的斜撑钢管。承 台
剖面
4