 文档下载格式:doc 上传:2022-7-31 09:58 阅读:15次 页数:3页 大小:27 KB管道水压试验方案.doc内容摘要: 管道试压方案
XX 工程公司管道部 年月日 管道试压是管道工程中不可忽视的一个环节,管道试压常采用水压试验。 根据场地实际条件,可利用的试压水源,组成管道系统的配件和附件(阀门、 井室)的数量,管道各部位的高差情况等条件决定试压的长度。 一、管道水压试验前必须具备的条件 1、水压试验前必须对管道节点、接口、支墩等及其他附属构筑物的外观进 行认真的检查。 2、对管道的排气系统(排气阀)进行检查和落实。 3、落实水源、试压设备、放水及量测设备是否准备妥当和齐全,工作状况 是否良好。 4、准备试压的管段其管顶以上的回填土的厚度应不少于 0.5M。 (接口处不 填) 5、试压管段的所有敞口应堵严,不能有漏水现象。 6、试压管段不得采用闸阀作试压堵板。 二、对试压管段的后背的要求 进行水压试验时,在水的压力的作用下,管端将产生巨大的推力,该推力 全部作用在试压段的后背上,如后背不坚固,管段将产生很大的纵向位移,导 致接口拔出,甚至于管身产生环向开裂,极易引起安全事故,必须加以重视。 1、试压后背必须设在原状土上,当土质松软时,应采取混凝土、钢筋混凝 土墙、板柱或换土夯实等加固措施,以保证后背稳定。 2、试压后背墙必须平直与管道轴线垂直。 3、用天然土作试压后背时,要保留 7—10M 的沟槽原状土不开挖。 4、后背支撑的形式:用工字钢纵横交错排列紧贴于土壁上,用千斤顶支撑 在堵头,千斤顶的数量可根据顶力的大小,选用一个或多个千斤顶。 三、试压装置 1、压力表:弹簧压力表的精度不能低于 1.5 级,即压力表最大允许误差不 超过最高刻度的 1.5%。最大量程应为试验压力的 1.5 倍。为方便读数, 表壳的公称直径不应小于 150mm。且在使用前应校正。 2、加压泵:采用多级离心泵。 3、加压泵、压力表应安装在试验段下游端部与管道轴线垂直的支管上。 4、试压堵板:堵板必须有足够的强度,试压过程中,堵板不能变形,与管 道的接口处不能漏水。 四、试压时的要求 1、管道实验压力为管道特性压力+2 巴。 2、管道充水:管道试压前 3 天,向试压管道充水,充水时水自管道低端流 入,并打开排气阀,当充水至排出的水流中不带气泡且水流连续时,关 闭排气阀,停止充水。试压前管道充水浸泡的时间不少于 48 小时。 3、升压:水压试验前,应多次进行初步升压试验方可将管道内的气体排尽, 当且仅当确定管道内的气体排尽后,才能进行水压试验。出现下列 3 种 情况表明管道内的气体未排干净,应继续排气:A、升压时,水泵不断 充水,但升压很慢;B、升压时,压力表指针摆动幅度很大且读数不稳 定;C、当升压至 80%时,停止升压,打开放水阀门,水柱中有“突突” 的声响并喷出许多气泡。升压时要分级升压,每次以 0.2Mpa 为一级, 每升一级检查后背、管身及接口,当确定无异常后,才能继续升压。水 压试验时,后背顶撑和管道两端严禁站人。水压试验时,严禁对管身、 接口进行敲打或修补缺陷,遇有缺陷时,应作出标记,卸压后才能修补。 五、水压试验的要求和标准 1、在整个试压期间,不论管段有多长,压力下降值不超过 0.3 巴。 2、在实验压力下,管段不得出现裂缝、变色、渗漏等现象。 六、试压报告 每次试压必须出具业主和承包商认可的报告。包括以下内容: 1、试压日期,编号。 2、试压管段的准确位置。 3、试压草图,标明管道安装顺序、接头、阀门、仪器的数量和特性。 4、试压持续时间、压力、结论。 5、修理的决定。