学问文库

 找回密码
 免费注册

快捷登录

QQ登录

只需一步,快速开始

武汉某大剧院工程施工组织设计.doc

[复制链接]
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档下载格式:doc|上传:2023-1-24 10:03|阅读:6次|页数:205页|大小:6.08 MB|文档ID:51171|分页预览
武汉某大剧院工程施工组织设计.doc 第1页
武汉某大剧院工程施工组织设计.doc 第2页
武汉某大剧院工程施工组织设计.doc 第3页
资源描述
武汉某大剧院工程施工组织设计.doc内容摘要: 目录第一章 工程总目标与编制说明 .................................................... 5 第 1 节 编制重点 ............................................................ 5 第 2 节 实施目标 ............................................................ 5 第 3 节 编制说明 ............................................................ 7第二章 工程概况及工程特点 ...................................................... 8 第 1 节 工程概况 ............................................................ 8 第 2 节 工程特点 ........................................................... 19第三章 施工部署 ............................................................... 19 第 1 节 项目组织机构及项目管理模式 ......................................... 19 第 2 节 资源配置 ........................................................... 20 第 3 节 与业主、监理、设计院的配合 ......................................... 23 第 4 节 与其他单位的协调与配合 ............................................. 23 第 5 节 与业主分包队伍的配合 ............................................... 24 第 6 节 施工总体安排 ....................................................... 24第四章 施工准备与施工配合 ..................................................... 25 第 1 节 施工准备 ........................................................... 25 第 2 节 与地下连续墙及土方施工单位的配合 ................................... 27 第 3 节 安装与土建的配合 ................................................... 27 第 4 节 成品保护的配合 ..................................................... 29 第 5 节 安装与二次装修的配合 ............................................... 29 第 6 节 结构施工与外装饰队伍的配合 ......................................... 29第五章 土建工程主要施工方法 ................................................... 30 第 1 节 工程测量 ........................................................... 30 第 2 节 土方开挖及回填 ..................................................... 32 第 3 节 边坡临时支护 ....................................................... 33 第 4 节 钢筋工程 ........................................................... 37 第 5 节 模板工程 ........................................................... 40 第 6 节 脚手架工程 ......................................................... 42 第 7 节 混凝土工程 ......................................................... 43 第 8 节 钢管柱施工 ......................................................... 46 第 9 节 预应力梁施工 ....................................................... 48 第 10 节 砌体工程 .......................................................... 50 第 11 节 楼地面工程 ........................................................ 51 第 12 节 内墙面装饰工程 .................................................... 53 第 13 节 防水施工 .......................................................... 56第六章 钢结构工程主要施工方法 ................................................. 58 第 1 节 钢结构工程概况及重点、难点分析 ..................................... 58 第 2 节 钢结构工程总体部署 ................................................. 60 第 3 节 钢结构制作工艺 ..................................................... 66 第 4 节 钢结构现场拼装方案 ................................................. 81 第 5 节 钢结构安装 ......................................................... 96第七章 安装工程主要施工方法 .................................................. 127 第 1 节 安装分部质量要求 .................................................. 127 第 2 节 给排水工程 ........................................................ 128 第 3 节 消防工程 .......................................................... 134 第 4 节 空调与通风工程 .................................................... 139 第 5 节 建筑电气工程 ...................................................... 149 第 6 节 智能建筑 .......................................................... 156第八章 工程投入的主要物资和施工机械设备情况 .................................. 160 第 1 节 工程投入的主要物资情况 ............................................ 160 第 2 节 工程投入的主要施工机械设备计划 .................................... 161第九章 劳动力安排计划及劳务分包情况 .......................................... 164 第 1 节 劳动力组织与安排 .................................................. 164 第 2 节 劳动力计划用量 .................................................... 164 第 3 节 劳务分包情况 ...................................................... 165第十章 材料的检验与试验 ...................................................... 166 第 1 节 钢筋的检验 ........................................................ 166 第 2 节 砂、石的检验 ...................................................... 166 第 3 节 水泥的检验 ........................................................ 166 第 4 节 混凝土的检验 ...................................................... 167 第 5 节 其它材料的检验 .................................................... 168第十一章 季节性施工措施 ...................................................... 168 第 1 节 雨季施工技术措施 .................................................. 168 第 2 节 冬季施工技术措施 .................................................. 169 第 3 节 夏季施工技术措施 .................................................. 170 第 4 节 防风措施 .......................................................... 170第十二章 确保工程质量的技术组织措施 .......................................... 170 第 1 节 质量保证体系 ...................................................... 170 第 2 节 工程质量实施计划及管理组织措施 .................................... 174 第 3 节 质量保证总体措施 .................................................. 175 第 4 节 质量管理制度措施 .................................................. 177 第 5 节 分部分项工程质量保证措施 .......................................... 178 第 6 节 常见质量通病的预防措施 ............................................ 181 第 7 节 确保实现质量目标奖惩措施 .......................................... 183 第 8 节 成品保护措施 ...................................................... 183第十三章 确保安全生产的技术组织措施 .......................................... 184 第 1 节 安全生产保证措施 .................................................. 184 第 2 节 安全生产技术保证措施 .............................................. 185 第 3 节 专业(阶段)施工安全技术措施 ...................................... 186 第 4 节 机电设备安全技术措施 .............................................. 187 第 5 节 周边防护措施 ...................................................... 187第十四章 确保工期的技术组织措施 .............................................. 188 第 1 节 确保地下室施工工期的主要措施 ...................................... 188 第 2 节 缩短工期的主要措施 ................................................ 190 第 3 节 施工过程工期控制措施 .............................................. 191 第 4 节 工期延误和赶工措施 ................................................ 192第十五章 确保文明施工的技术组织措施 .......................................... 193 第 1 节 文明施工管理体系及措施 ............................................ 193 第 2 节 文明施工实施措施 .................................................. 194 第 3 节 环境保护措施 ...................................................... 194 第 4 节 城区施工措施 ...................................................... 196第十六章 施工总进度安排和总平面布置 .......................................... 197 第 1 节 施工总进度安排和网络图 ............................................ 197 第 2 节 施工总平面布置图 .................................................. 197第十七章 备案验收与回访保修 .................................................. 200 第 1 节 工程备案验收 ...................................................... 200 第 2 节 工程保修 .......................................................... 201 第 3 节 工程回访 .......................................................... 201工程总目标与编制说明本施工组织设计是我公司对武汉**文化艺术中心**大剧院工程投标文件的技术标部分。我公司对本工程十分重视,为此组织公司精兵强将参与本工程投标。经踏勘现场,认真熟悉设计图纸,深刻理解招标文件精神的基础上,针对本工程特点,编制本施工组织设计。我们十分荣幸参加本工程的投标,若有幸中标,我们将完全接受业主在招标文件中提出的各项合理要求,虚心向业主、设计院、监理工程师请教咨询,中标后对本施工组织设计在施工时再作详细的补充修正,并以此为指导,与业主监理等精诚合作、精心组织、精心施工,确保高质高效、全面地完成本工程建设,对工程质量、工期、安全向业主全面负责,严格履行质量终身负责制义务。 第一节 编制重点1、本工程业主计划 322 天完成,同时要求 2004 年 12 月 31 日前平正负零,为后面的工作创造良好条件。为此,我公司拟采用先进的信息化施工技术,充足的机械设备和材料供应,最经济合理的技术方案,妥善安排工序穿插、狠抓总工期、总进度的控制及分阶段计划的实施,采取完整有效的保证措施,确保工期节点的按时完成,是本施工方案考虑的要点。2、在地下室施工期间将与地下连续墙施工队伍同时交叉作业,因此,合理的组织和工序安排也是确保节点工期实现的重点。3、工程的施工面积大,地下室底板厚度达 1200mm,一次浇捣混凝土立方量达 1200m3。因此,保证大体积混凝土的浇捣质量和对大体积混凝土的养护是保证结构质量的重点和难点。4、本工程施工面积大,钢结构制作量大、安装难度高、交叉作业的施工面多,要保证施工的顺利进行,现场的总体布局、平面布置、立面防护、垂直运输、安全用电、机械设备、工地防火、现场文明、环境卫生、安全生产等都是本施工方案考虑的重点。5、实现本工程建设的预期目标,本工程项目部机构的建制(指挥层、管理层、操作层),项目经理的资历、主要施工机械、周转材料、计量检测器具配备的充足,技术力量的雄厚,施工力量的强大,施工方案的周到,制度的完善,措施的落实,管理的到位,是本工程质量、工期、安全、文明施工的重要保证,也是研究编制本工程施工方案的关键所在。6、在后期收尾施工阶段挑选相关工程技术人员留守现场,积极配合业主做好验收备案等善后工作,解除业主的后顾之忧。 第一节 实施目标一、工期目标为使本工程早日投入使用,为业主提供优质服务,我公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面精心布置,确保 322 天完成招标文件中所规定的全部工程量,并保证于 2004年 12 月 31 日前平正负零,为后续装饰工程及其他专业分包工程的施工创造良好的施工条件。二、质量目标本工程质量目标为确保鲁班奖。按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 的划定,确保施工合同范围内各分部工程的质量优良。三、现场安全文明施工目标为保持施工现场周围安静、清洁的环境,我们将采取施工全封闭作业,合理进行现场平面布置,办公区、生活区、施工作业区分离,采取有效措施确保不扰民,对噪声、粉尘影响控制在施工区域内。现场主要施工区、生活区道路硬化处理,并设专人打扫清洁,做到物流有序、施工顺畅、文明施工,在确保工程质量和工期的前提下,树立现场全体员工环保意识,自觉保护市政设施,最大限度减少对环境的污染。完善安全措施,提高安全意识,杜绝人员死亡、群伤、火灾及设备事故的发生,月一般工伤频率控制在 1‰以下。确保现场文明施工管理达到“武汉市文明样板工地”、现场安全管理达到“武汉市安全优良现场”。四、项目管理目标在本工程施工中我公司将自始自终贯彻安全第一、质量第一的方针,优质、高速、安全、文明地完成本工程的施工任务。将工程质量、安全、服务第一的思想放在首位,并贯穿于整个工程施工的全过程。施工中始终坚持:工程成本服从工程质量,企业效益服从社会效益。我公司结合自身特点,并按照 GB/T19001-2000 《质量管理体系》、GB/T24001-1996《环境管理体系》和职业安全健康管理体系审核规范-2001 制定了相关的管理程序,在施工中实现三个体系的整合,以达到工程预定目标。针对工程特点,对施工全过程中与质量、环境、职业安全健康有关的全部职能活动进行管理和控制,使全体管理人员和员工按各自的职责承担其相应的责任。对特殊、关键部位和过程设置控制点。消除不合格品,提供满足顾客需求的产品。工程中标进场后,我公司将针对项目另行编制项目管理计划。施工管理工作特点及针对措施一览表施工管理特点针对措施1 、项目部建立党支部,项目副经理兼项目党支部书记负责全现场文明施工文明现场施工管理工作。2 、制定适于本工程的文明施工管理办法。1 、合理安排现场劳动力资源,材料资源以及机械设备调配,人工、材料 确保关键线路按计划实施。及工期 2 、利用现场微机实行微机管理,对网络计划采用动态调整。3 、制定工期保证深化计划。1 、项目成立安全监督管理小组,并由项目经理亲自担任安全监督组组长。2 、施工前,根据规范和公司文件并结合现场实际情况制定详尽的安全生产技术施工组织设计或安全施工专项方案。安全保障3 、积极开展对操作人员的三级安全教育,加大对操作行为安全性的管理力度。4 、根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。五、服务协调目标注重信誉、信守合同、服务周到、重视抱怨,认真协调与有关各方面的关系,接受并积极配合业主和监理对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理的控制与监督。发挥我公司的优势,主动与各参建单位协调并争取得到其大力支持与配合,确保工程按计划顺利实施。六、新技术推广目标在本工程施工中积极开发和推广应用先进的施工工艺、技术、材料及设备,我公司在本工程中将积极开展全面质量管理 QC 小组活动。序号 项 目内容及应用范围 备注将项目管理软件应用于现场进度控制、资源调配。应用运筹学及价 现代化管理值工程等软科学优化技术对施工现场配备计算机及1技术及计算技术方案、场区运输线路布置,材 项目管理软件系统 机应用料下料等进行优化,达到提高工效、加快进度、降低成本目的。 先进的测量设 全站仪、激光测距仪、高精度经纬仪、水准 Nikon C-100 北 光 DJ22 备的应用 仪的应用控制轴线、高程及垂直度。苏光 S3现场配备 2 台汽车式混 商品混凝土泵 针对泵送混凝土坍落度大,流动性大的特点 凝土泵车和两台固定式3 送的应用 进行质量控制,后期采用全面养护措施。泵 车 , 使 用 360o 布 料杆。 大面积混凝土本施工技术已形成本单位施工工艺标准,列 积 极 开 展 QC 小 组 活4楼面一次抹光为企业级工法。 动。 施工技术 混凝土楼板裂 通过采取先进的施工工艺可有效防止大面5 缝控制技术积混凝土地坪开裂这一质量通病。本工程上部结构采用木胶合模板,提高混凝6清水模板技术土出模质量。 悬挑预应力张 悬挑预应力大梁的深化设计和张拉施工过7拉和大体积混 程中应力应变的控制;大体积混凝土的浇 凝土的施工捣、养护及内外温差的控制。 第一节 编制说明一、编制依据1、根据招标文件及有关答疑文件;2、根据业主提供的由广州珠江外资建筑设计院设计的施工图;3、中华人民共和国颁布的、现行建筑结构和建筑施工,设备安装施工的各类规程、规范及验评标准,建设部《工程建设标准强制性条文》的规定;4、湖北省、武汉市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规和规定;5、我公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度等的规定;6、踏勘该工程现场及周围环境的实际情况记录。二、编制原则1、严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准;2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。三、编制内容武汉**文化艺术中心**大剧院工程招标文件及补充答疑文件规定的范围内的土建工程及安装工程,包括建筑主体工程及设备安装工程、电气工程、通风空调工程、给排水工程、土方工程(人工挖基槽、基坑,基坑土方回填)、消防工程、图纸上已标明的全部需要预埋预留的现浇混凝土墙柱梁板内的管线孔洞。本工程桩基础、深基坑支护和开挖、二次装修、室外工程等不在本次招标范围。工程概况及工程特点 第一节 工程概况工程基本概况一览表工程名称 武汉** 文化艺术中心** 大剧院工程地点 汉阳** 北岸,** 广场以西,** 以东招标人武汉** 开发投资集团有限公司设计单位 广州** 外资建筑设计院结构安全等级 一级设计使用年限100 年抗震设防烈度 七度耐火等级一级屋面防水等级 Ⅰ级场地类别Ⅱ±0.000 相当于绝对高程 24.300m 地面粗糙度 B 类结构类型框剪结构结构层数地上 6 层,地下 4 层基础类型静压高强预应力混凝土管桩、钻孔灌注桩、地下连续墙主要结构类型上部结构采用钢筋混凝土框架结构,主体屋盖采用钢结构主楼抗震等级框架二级、剪力墙二级,框支柱梁二级计划开工日期2004 年 10 月 1 日计划竣工日期及总工期2005 年 8 月 18 日,322 天一、建筑设计概况武汉**文化艺术中心**大剧院工程是由一个 1800 座大剧院、一个 400 座多功能厅、多个排练厅、汽车库、公共服务空间、交通辅助用房等组成的剧院建筑,总建筑面积 65650 平方米,建筑总高度 40.300 米,建筑基底面积 24543 平方米,地下4 层,地上 6 层。其建筑功能包括:地下层:舞台仓、机电设备房、化妆间等;首层:舞台观众厅池座、化妆间、车库、贵宾休息室、新闻发布电视转播室等;二层:演员餐厅、厨房、多功能厅、入口大厅、咖啡厅等;三层:餐厅、厨房、舞台上空、观众厅楼座、观众休息廊等;四层:办公、琴房、排练厅、观众休息廊等;五层:艺术品陈列室、乐队排列厅;六层:舞台机械控制室、调光硅柜室、办公室等。1、建筑标高首层室内地坪设计标高±0.000 相当于绝对标高 24.300 米。室外地面设计标高-0.300,相当于绝对标高 24.000 米。2、墙身承重墙为钢筋混凝土墙。非承重墙 200 厚和 100 厚均为加气混凝土砌块,M5 混合砂浆砌筑。外墙在±0.000 以下(室外地坪)60 处做 60 厚 C20 密实细石混凝土潮层(内配 3φ6,φ4@200,加防水剂),有圈梁处可不做防潮层。部分外墙围护采用轻质加气混凝土板。3、地下室防水底板防水: 100 厚 C10 素混凝土垫层→20 厚 1:3 水泥砂浆找平层→2 厚三元乙丙防水卷材防水层→20 厚 1:3 水泥砂浆保护层→建筑自防水钢筋混凝土底板。墙体防水:建筑自防水钢筋混凝土墙体→20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层→APP 沥青防水卷材防水层,冷底子油一道→20 厚 1:3 水泥砂浆保护层→250 厚混凝土衬墙。顶板防水(通风井道顶板):建筑自防水钢筋混凝土顶板→20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层→APP 沥青防水卷材防水层,冷底子油一道→20 厚 1:3 水泥砂浆保护层。4、室外装修及做法外墙面:散水为 30 厚烧毛花岗石面层;外墙面为干挂花岗岩和玻璃幕墙。室外平台入口踏步及坡道为花岗岩铺面台阶。屋面防水等级为Ⅰ级,防水层耐用年限为 25 年。非上人保温屋面和上人保温屋面均采用高强度防水树脂珍珠膨胀岩保温兼找坡,高分子防水涂料和三元乙丙防水卷材防水。复合金属保温屋面采用在钢结构屋面和轻钢薄壁檩条中嵌 80 厚聚苯乙烯保温。5、室内装修及做法楼地面做法有:同质防滑地砖楼面、细石混凝土楼面、花岗石楼面、硬木地板浮筑楼面、硬木地板舞台面、硬木地板楼面、高强复合木地板楼面、抗静电活动地板。内墙面做法有:水泥砂浆乳胶漆、水泥砂浆防霉涂料、大理石墙面、铝板墙面、吸音墙面、瓷砖墙面、水泥砂浆踢脚、铺地砖踢脚、硬木复合踢脚。平顶做法有:乳胶漆平顶、吸音平顶、轻钢龙骨铝板吊顶、防水砂浆平顶、轻钢龙骨石膏板乳胶漆吊顶、防霉涂料平顶。二、结构设计概况本工程为框架-剪力墙结构。结构安全等级为一级,结构设计使用年限为 100 年。地面粗糙度 B 类。地基基础设计等级甲级。基础采用静压高强预应力混凝土管桩、钻孔灌注桩、地下连续墙。场地类别Ⅱ,抗震设防类别乙类,抗震设防烈度七度,抗震等级:框架二级、剪力墙二级,框支柱梁二级。1、钢筋混凝土设计说明(1)钢筋HPB235 级,fy=210N/m;HRB335 级,fy=300N/m;HRB400 级,fy=360N/m;RRB400 级,fy=360N/m。(2)焊条HPB235 钢筋用 E43 型,HRB335、HRB400 钢筋用 E50 型。(3)砌体材料有隔声要求的围护墙按声学设计要求采用,其余采用加气混凝土砌块,容重不超过 8KN/ 。(4)现浇结构混凝土强度等级结构部位 混凝土 强度等级 混凝土 抗渗等级柱台(基础) C30S8基础梁C30S8地下室底板(-5.10 和-8.10)C30S8主台仓底板(-18.10)C30S12连续墙内衬墙 C30S12地下室外侧墙柱 地下连续墙C30S12地下室侧壁C30S8骨架柱墙 各层 C35 各层 C30楼层梁板 预应力构件C40屋面梁板C30S8楼梯及其支柱随楼层(5)受力钢筋的混凝土保护层最小厚度 墙、板 梁柱环境 类别 ≤C20 C25-45≥C50 ≤C20 C25-45 ≥C50 ≤C20C25-45 ≥C50一30 2020 45 35 35 4545 45A-3030 -45 45 - 45 45二B-3530 -50 45 - 50 452、预应力梁结构设计说明(1)本工程对局部悬臂梁施加有粘结预应力,以利于控制结构的挠度和减少裂缝的开展,降低梁高以获得最大的建筑净空。(2)有粘结预应力筋采用金属波纹管留孔。(3)预应力筋梁板施工顺序:安装梁底模板→绑扎主、次梁钢筋骨架(拉结筋应在梁内预应力筋穿好后再放置)→安装预应力筋支承架、波纹管、穿入梁内预应力筋→安装梁侧模板、板模板→绑扎板底筋→铺放板预应力钢筋并固定→绑扎板面钢筋→预应力筋张拉端、固定端就位固定(4)预应力张拉采用应力应变双重控制的方法进行,以应力控制为主,用应变(伸长值)进行校核。在进行张拉前应计算出预应力钢筋的理论伸长值,如张拉时预应力的实际伸长值超过理论伸长值±6%范围,应停止张拉,待找出原因后方可张拉。(5)本工程采用低松驰的预应力钢绞线(φj15.24),fptk=1860N/m,预应力筋的质量和检验应符合国家标准《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224)的有关规定,有粘结预应力筋的重量为 1.15kg/m。(6)本工程预应力梁混凝土强度等级 C40,最小水泥用量 300kg/ ,最大氯离子含量 0.06%,最大含碱量 3kg/ ,最大水灰比 0.60。(7) 预 应 力 筋 的 张 拉 在 混 凝 土 达 到 85% 设 计 强 度 后 进 行 。 预 应 力 筋 张 拉 的 控 制 应 力fcon=1395N/m,每根张拉力 F=195.30KN,张拉程序:0→0.1fcon→1.0fcon→锚固。(8)预应力灌浆用不低于 32.5R 水泥,水灰比 0.4-0.45,可采用适当的减水剂以改善水泥浆的性能。每个孔道灌浆应连续进行,不得中断,灌浆压力 0.8MPa 左右,灌满浆后应稳压不少于 30 秒。3、钢结构部分设计说明**大剧院基础及楼层采用钢筋混凝土结构。前厅采用钢架及点式玻璃幕墙。钢结构共分十个分部:观众厅、前厅、主舞台、后侧办公区、前厅左侧休息区、前厅右侧休息区、四条飘蓬、舞台栅顶结构系统、吊顶马道及钢楼梯系统。建筑结构安全等级一级,结构重要性系数 1.1。结构设计使用年限 100 年。抗震设防类别为乙类,抗震设防裂度为七度。钢结构使用材料:(1)所有设于混凝土结构内的预埋件(板),劲性钢柱采用 Q235B。(2)所有非受力的构造性加劲肋(板)采用 Q235B,后侧办公区的反有构件均采用 Q235B,屋面及飘蓬的次龙骨、檩条(臂厚≤6mm 者)均采用 Q235B。(3)飘蓬钢结构用材采用 Q345C,屈强比>1.2,其余钢板或成品型钢采用 Q345B。(4)前厅右侧外墙柔性玻璃幕墙不锈钢索及压杆,材质为 sus316。(5)柱脚锚栓采用 Q345 或 45#钢。(6)螺栓直径小于或等于 24mm 时,采用 10.9 级扭剪型高强度螺栓;螺栓直径大 24mm 时,采用大六角头高强螺栓;普通螺栓采用 4.6 级及配套的螺母、垫圈,C 级螺栓孔。(7)构件连接磨擦面采用喷砂处理,Q345 的抗滑移系数不应小于 0.45,Q235 的抗滑移系数不应小于 0.4。喷涂无机富锌底漆时,磨擦面及焊接端不须贴膜保护。(8)手工焊用焊条:Q235 钢采用焊条型号为 E4315、E4316,Q345 钢采用的焊条型号为 E5015、E5016。三、安装设计概况本次安装工程的招标范围包括给排水工程、消防工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程,概述如下:(一)给排水工程本工程设有生活给水系统、生活热水系统、生活污水系统、雨水系统。1、生活给水系统生活给水系统设两个分区,10.800m 标高层以下为低区,由室外市政给水管网直接供水,10.800m 标高层以上为上区,由变频调速泵组供水管供水。地下一层设一座容积为 90 立方米的生活水箱(组装式不锈钢水箱)。生活泵房设变频调速泵三台,一台小泵及一台隔膜气压罐,主泵两用一备,由远传压力表(设在泵房内)将管网压力信号反馈至变频柜控制水泵的运行。管网最高恒定压力为 0.45Mpa。本工程最高日用水量为 884m3/d;最大小时用水量 143.8m3/h。室内生活给水管均选用铜管,DN≤25mm 的管道采用无铅锡铜合金焊接连接,DN>25mm的管道采用无铅低银(2%银)磷铜焊接连接,与设备、阀门水表、水嘴等连接时,应采用专用管件或法兰连接。生活给水管上采用全铜质闸阀,工作压力为 1.0Mpa。生活给水泵出水管上安装多功能止回阀。室外给水管采用球墨铸铁给水管,承插连接;或钢丝缠绕复合管,电热熔连接。2、生活热水系统本工程设有生活热水系统。热源由本工程小区锅炉房提供 90℃高温热水作热媒,在地下层设有热交换站,本工程选用二台高效导流浮动盘管半容积式换热器,热水供水温度为 60°,由安装在换热器热媒管道上的温度控制阀自动控制调节。热水系统采用全日制机械循环,共设两台热水循环泵,互为备用,热水循环泵的启、闭由设在热水循环泵之前的热水回水管上的电接点温度计自动控制,启泵温度为 50℃,停泵温度为 55℃。生活热水系统的竖向分区与生活给水系统相同。室内生活热水管均选用铜管,生活热水管上采用全铜质截止阀。工作压力 1.0Mpa。生活热水管施工要求同生活给水。本工程最高日热水(60℃)用水量为 26.36 m3/d,最大小时用水量 8.63m3/h,设计小时耗热量为 55.2Kcal/h。3、生活污水与雨水系统本工程室内含油污水与污、废水采用分流制。室内+0.000 以上污、废水重力自流排入室外污水管网,地下室污废水采用潜水排污泵提升至室外污水管,污水经化粪池处理、含油污水经隔油池处理后,与其它污水一起排入市政污水管。公共卫生间设环形通气管。屋面雨水采用压力力流排水(局部重力流),屋面雨水经雨水斗和室内的雨水管排至室外雨水井,室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管。公共卫生间污水管、通气管及地下机房的废水管采用离心铸造承插排水铸铁管,水泥捻口。或 UPVC 空壁(螺旋)消音排水管,粘接。与潜水排污泵连接的管道,均采用涂塑钢管,沟槽式或法兰连接。地下室外墙以外的埋地管采用给水铸铁管,水泥接口。室内雨水立管和悬吊管采用衬塑钢管,沟槽式连接。溢、汇水管采用镀锌钢管,丝口或法兰连接。室外污水管道采用 HDPE-DWP 塑料排水管,承插橡胶圈连接;室外雨水管聚乙烯中空壁缠绕结构管,电熔连接。压力排水管上的阀门采用铜芯球墨铸铁外壳闸阀,工作压力 0.6Mpa。4、卫生洁具本工程所用卫生洁具均采用陶瓷制品,颜色由业主和装修设计确定。公共卫生间采用高水箱蹲式大便器、壁挂式带水封小便器、台式洗手盆及墙挂式洗手盆。卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型。(二)消防工程本工程包括消防给水管道系统及气体灭火系统,即消火栓给水系统、自喷系统、舞台雨淋系统、水幕系统、气体灭火系统。1、消火栓给水系统本工程设两路 DN150 接口,共布置 7 个室外消火栓,室外设三套地下式消防水泵结合器的供水管分别与消火栓给水管网相连。管道采用衬塑钢管,DN<70 丝扣连接,DN≥70 法沟槽连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。管道工作压力为 1.0MPa。消防水泵吸水管上采用球墨铸铁闸阀,工作压力 0.6Mpa;其余部位采用球墨铸铁闸阀或双向型蝶阀,工作压力为 1.6Mpa。消防水泵出水管上均安装多功能回阀。所有管道暗设于吊顶和墙槽、管窿内。2、自动喷水灭火系统本工程除舞台、设备房、卫生间等及不宜用水扑救的地方外均设自动喷水灭火系统。地下一层设一套变频给水设备,二台主泵,两台稳压泵,均互为备用。该泵运行情况应显示于消防中心和水泵房的控制盘上。自动喷水系统为一个供水区,平时管网压力由变频稳压泵维持,火灾初期由 29.70m 标高层消防水箱供水。火灾时,喷头动作,水流指示器动作向消防中心显示着火区域集团,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵,并向消防中心报警。库房及车库采用 72°C 易熔合金喷头,其余有吊顶的房间采用装饰型 68°C 玻璃球喷头,无吊顶房间采用直立型 68°C 玻璃球喷头,闷顶内采用 79°C 喷头。室外设二套地下式水泵结合器,与自动喷水泵出水管相连。自喷、雨淋、水幕给水管道采用衬塑钢管,DN<70 丝扣连接,DN≥70 法沟槽连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。管道工作压力为 1.0MPa。消防水泵吸水管上采用球墨铸铁闸阀,工作压力 0.6Mpa;其余部位采用球墨铸铁闸阀或双向型蝶阀,工作压力为 1.6Mpa。消防水泵出水管上均安装多功能止回阀,其它部位均为普通止回阀。所有管道暗设于吊顶和墙槽、管窿内。自动喷水管刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道。3、雨淋灭火系统本工程舞台、多功能厅布景间均设雨淋灭火系统,按严重危险级设计,灭火用水量 70L/s。地下一层设一套全自动变频给水消防设备。火灾时,烟感、温感探头报警,确认火灾后自动启动雨淋阀,压力开关自动启动水泵,一个保护区内的喷关同时喷水,并向消防中心报警。雨淋系统选用直径 12.7mm 的开式喷头。室外设 10 套地上式水泵结合器,与雨淋环状干管相连。4、水幕系统本工程舞台与观众厅及各舞台之间均设防火分隔和防火冷却系统,防火分隔水幕用水量按2L/s.m,防火冷却水幕用水量按 1L/s.m。地下一层设一套全自动变频给水消防设备。该设备的运行情况应显示于消防中心和水泵房的控制盘上。火灾时,烟感、温感探头报警,确认火灾后自动启动雨淋阀,压力开关自动启动水泵,一个保护区内的喷头同时喷水,并向消防中心报警。防火冷却水幕选用水幕喷头;防火分隔水幕选用开式喷头。室外设 10 套地上式水泵结合器,与水幕环状干管相连。5、七氟丙烷自动灭火系统本建筑在 24.9m 标高层网络机房、电视广播室分别为两个防护区,设一套组合分配七氟丙烷有管网系统。-3.60m 标高层发电机房为一个防护区,设一套七氟丙烷有管网系统。-14.10m标高层控制柜室 l、控制柜室 2、20.4m 标高层音控室、24.9m 标高层控制柜室 1、控制柜室2、调光硅柜室各设柜式无管网柜式七氟丙烷系统。各防护区采用全淹没灭火方式。系统设备选用 ZQ 型、2QW 七氟丙烷自动灭火系统。该系统由火灾自动报警系统、灭火控制系统和灭火管网系统组成。系统具有自动、手动、机械应急操作三种启动方式。设备安装:火灾探测器吸顶安装,声光报警器、放气指示灯分别装于防护区门内、外的正上方。线路采用 ZR-BVl.5mm 穿镀锌线管敷设。管道安装:管道采用镀锌无缝钢管,管径 DN≤100mm 采用丝接,管径 DN>100mm 采用焊接。管道沿梁底吊架固定,安装完毕后其外表面涂红色油漆。喷头垂直地面安装,其高度根据吊顶高度而定。(三)空调与通风工程1、工程范围及设计要求工程范围:本工程建筑面积 65650 平方米,空调面积 55380 平方米。空调系统包括大剧院观众厅、舞台、多功能厅、排练厅、办公、会议、展厅、餐厅等集中空调系统;贵宾用房、网络机房独立冷、热空调系统。通风与防排烟系统包括汽车库、设备用房、卫生间等排风系统;防烟楼梯间及前室,合用前室回压送风系统;大剧院观众厅、舞台、多功能厅、排练厅、舞台及台仓、汽车库、高低压配电房、地下室内走道等排烟系统。以及入口大厅地板辐射采暖系统。(1)室外设计参数:夏季空调室外计算干球温度 35.2℃夏季空调室外计算湿球温度 28.2℃冬季空调室外计算干球温度 -5℃冬季空调室外计算相对湿度 65%(2)室内设计计算参数:名称夏季冬季 新风量 噪声温 度 相对 湿 温度 相对 湿( /h.p) db(℃) 度 (%) (℃) 度 (%)歌剧院 小剧院 24~26 <65 20~22 ≥4020 ≤20化妆、办公 24~26 <65 18~20 ≥4025 ≤45商场、餐厅 24~26 <65 16~18 ≥4020 ≤50走廊大厅25~27 <65 16~18 ≥4025 ≤50排演厅 24~26 <65 20~22 ≥40总风量 10%≤35贵宾室 24~26 <65 20~22 ≥4050 ≤402、空调冷热源空调系统夏季冷负荷为 7200KW,空调系统冬季热负荷为 4100KW。(1)夏季制冷集中供冷空调系统夏季采用人工冷源、机组直供与冰蓄冷方式联合供冷。供回水温度为 6℃/13℃。蓄冰主机选用 2 台螺杆式制冷机组,直供冷工况时(蒸发器进、 出口温度 3.3℃/10.3℃)制冷量为 2050KW,蓄冰工况时(蒸发器进、出口温度-2.3℃/-5.6℃)制冷量为 1436KW。蓄冰设备选用蓄冰盘管,蓄冰能力 6450RTH。基载主机选用 1 台螺杆式制冷机组,空调供冷工况(6℃/13℃)时,制冷量为 1176KW。蓄冰主机配冷却水泵 2 台(流量 470m3/h,扬程 28m)、冷冻水泵 2 台(流量 420 m3/h,扬程 32m)、乙二醇泵 2 台(流量 470 m3/h,扬程 39m)冷却塔 2 台(流量 500 m3/h);基载主机配冷却泵 1 台(流量 260 m3/h,扬程 28m)、冷冻水泵 1 台(流量 180 m3/h,扬程 32m)、冷却塔 1 台(流量 300 m3/h)。(2)冬季供热集中供热空调系统冬季采用燃气热水锅炉作热源。选用 180×104Kcal/k 燃气热水锅炉 2 台,进出水温为 70℃/90℃,经水-水热交换器换热,空调供热供、回水温度为 60℃/50℃。(3)冷冻系统控制制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、乙二醇泵、冷却塔根据供冷运行模式设定一一对应的开机连锁程序(关机顺序则相反):冷水机组的蒸发器和冷凝器出水管处各设置一个流量保护开关。分水器、集水器之间设置压差旁通阀。各台冷水机组实行电脑联动控制,可根据系统冷负荷的变化,自动控制冷水机组及水泵、冷却塔的投入运行台数,达到节约用电的目的。3、空调水系统空调水系统采用分共四管制异程式系统,内区为四管(两管为冷/热转换管,两管为冬季供冷管),外区为两管(冷/热转换管)。内区包括剧院观众厅、舞台、多功能厅、各排练厅、地下一层化妆间及各层内走道围合的各功能房间。空调水系统采用一次泵,水系统分区按功能及空间位置进行,从分水器、集水器开始,冷/热转换管分区如下:系统 A 为入口大厅;系统 B 为多功能厅、布景组装间、化妆间等;系统 C、D 为观众厅、舞台、各排练厅;系统 D 为餐厅、化妆间、办公室。冬季供冷管分区如下:系统 F 为多功能厅等;系统 H、G 为观众厅、舞台、各排练厅;系统 I 为餐厅、化妆间、办公室等。自动控制:空气处理(新风处理机)的回水管上设比例式电动二通阀与动态平衡阀合为一体的流量控制阀,回风口(或新风处理机出风口、室内特定控制点)处设温度传感器,通过温度控制器,控制电动二通阀的开度,以达到调节房间温度的目的。每台风机盘管的回水管上均设双位式电动二通阀与动态平衡阀合为一体的流量控制阀,并设房间温控器和风机三速开关,可根据客户调定的温度自动控制电动二通阀的通断,达到调节房间温度的目的。管材选用:冷冻水管、冷却水管采用钢塑复合管(内衬塑料钢管),冷凝水管采用 PVC 管。保温:所有空调风管、冷冻不管、冷凝水管、膨胀水箱均需保温,保温材料采用难燃型(B1级)橡塑闭孔型发泡保温板或套筒,用粘合剂粘贴在风管或水管上。4、空调风系统本工程根据剧院不同的部位及其功能选择相应的空调方式。主舞台和侧舞台空调系统合用,设置两套空调系统,每个空调系统送风量为 36000CMH。侧舞台旋流式散流器下送风;主舞台既可下送风也可侧送风,按舞台演出需要通过电动风门来改变送风方向。观众厅设置四个空调系统,池座设两个空调系统,每个空调系统送风量为 40000CMH,楼座设两个空调系统,每个空调系统送风量为 22000CMH。观众厅为座椅下孔管送风,池座每个位送风量为 66CMH,二楼楼座每个座位送风量为 74CMH,三楼楼座每个座位送风量为84CMH。送风柱内气流流速为 1m/s,送风孔风速为≤0.25m/s,回风为上回方式。观众厅空气处理机组(AHU)带有混合、过滤、冷却去温(加热)、二次混合、加湿、风机、消声等功能段的组合式空气处理机。新风采用全热交换器进行冷(热)量回收,观众厅上部设排风系统(与排烟系统合用),排风机的电机均为变频调速电机,过渡季可实现全新风运行。多功能厅空调系统送风量为 40000 m3/h。空气处理机组(AHU)带有混合、过滤、冷却去湿(加热)、加湿、风机、消声等功能段的组合式空调箱。排风机的电机为为变频调整电机,过渡季可实现全新风运行。多功能厅采用上送风(叶片可调式旋流风口及侧向喷口),顶部回风。观众入口大厅、餐厅、可舞剧排练厅、巨芭蕾舞排练厅、乐队排练厅、合唱排练厅等分别设置空气空调系统。观众入口大厅采用喷口侧送风和散流器下送风。沿入口大厅玻璃幕墙布置立式暗装风机盘管,并在沿玻璃幕墙 5-6 米范围布置地板辐射采暖系统,供热量为 240KW。办公室、化妆间等采用风机盘管加新风系统。空调送回风管采用玻璃棉直接风管,厚度为 38mm。空调控制:采用直接数字控制系统对空调系统、通风系统的所有设备(除风机盘管和天花型排气扇)进行集中控制,并设置中央监控电脑(或纳入楼宇自控系统)。5、通风与防排烟系统汽车库、设备用房、卫生间等均设置机械通风系统。防烟楼梯间、消防电梯前室(合用前室)防烟设计设置机械加压送风系统,加压风机布置在楼梯间顶层。楼梯间、前室(合用前室)分别设置正加压送风系统时,其送风量各为 16000/h。楼梯间、前室(合用前室)设置合同加压送风系统时,其送风量为 28000/h,其中前室为 12000 /h,各为 6000/h。楼梯间送风口为常开风口;合用前室为常闭风口,火灾时由消防中心控制打开着火层,以及着火层上一层和下一层送风口,并启动加压风机为楼梯间和前室加压。本工程共设置加压送风系统 10套。大剧院观众厅设 4 台排烟风机,每台风机排风量为 31000/h;多功能厅设 1 台排烟风机,排风量为 50000/h。大剧院主舞台 12 台排烟风机,每台风机排风量为 12000 /h。大剧院后台设 2 台排烟风机,每台风机排风量为 34000 /h。大剧院后台仓、主台仓设 2 台排烟风机,每台风机排风量为 40000 /h。合唱排练厅设 1 台排烟风机,排风量为 20000 m3/h;乐队排练厅设 3 台排烟风机,排风量为 15000 m3/h。地下室、机电设备房、内走廊设置 6 套排风、排烟合用系统,3 套机械补风系统,6 个自然补风口。排风、排烟合用系统平时作机电设备房、卫生间等房间排风、火灾时作排烟。芭蕾舞排练厅、歌舞剧排练厅各设一套排烟系统,排风量为 30000 /h,两侧侧舞台各设两套排烟系统,每台排风量为 22000 m3/h。布景组装间设两套排烟系统,每台排风量为 15000 /h。入口大厅排烟风量为 360000 /h,设置 28 台排烟风机。每台排风量为 3000 /h,平时可兼作排风用。地面以上各层内走道分设排烟系统,共计 8 套。排风、排烟合用系统排烟区内设排烟防火阀(常闭电动开启,280℃自动关闭);排烟、排风区,设电动防火阀(常开、火灾时电动关闭)。风管选用:加压送风、消防排烟、送排风管采用无机玻璃钢预制风管,其壁厚按国家有关规范标准选用。6、消声、隔振要求冷冻机房、水泵房、空调机房、通风机房内贴吸声材料;组合式空调箱均设消声段或送回风主管上设管道式消声器;冷冻机组、水泵下设减震垫;风机进、出口全部采用非燃性软接头;冷水机组、水泵进、出口装可曲挠橡胶接头;吊装的空调器、风机均设减震吊架。(四)建筑电气分部本工程包括 10/0.4kv 变配电系统;电力配电系统;照明系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;人防工程。1、10/0.4KV 变配电系统供电电源:本工程从变电站分别引来两路 10KV 专线电源,每路均能承担本工程全部负荷,两路 10KV 电源同时工作,互为备用,两路 10KV 电缆从建筑物西侧穿管埋地引入设在地下一层的电缆分界室。应急电源:本工程选用两台柴油发电机组,主用功率为 1000KW 作为第三路电源。变配电:本工程在地下一层设三间变配电室2、电力配电系统低压配电系统采用 220/380V 放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。一级负荷采用双电源供电并在末端互投。二级负荷由发电机应急母线供电。三级负荷采用单电源供电。标准层采用树干方式供电,较为分散的负荷采用放射方式供电。3、照明系统有装修要求的场所视装修要求商定,一般场所为荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯或其他节能型粉具。照明、插座分别由不同的支路供电,照明为单相三线,均为(ZR)BV-3×2.5mm2MT20;插座为单相三线。应急照明:根据不同的部位及要求,分别设有应急照明、疏散照明。4、电缆、导线的选型及敷设高压电缆选用 YJV-10 电力电缆。低压出线电缆选用 ZR-YJV-1KV 电力电缆(消防电缆用 NH-YJV-1KV);电缆明敷在桥架上,普通电缆与应急电源电缆应采取隔离措施,在竖井内距离应大于 300mm或采用隔离措施。若不敷设在桥架上,应穿热镀锌钢管(SC)敷设。SC32 及以下管线暗敷,SC40 及以上管明敷。本工程 SC 管均为热镀锌钢管。所有支线除消防出线选用 NH-V 电缆外,其它均选用 ZRVV 导线,穿热镀锌钢管暗敷。控制线为 KVV 控制电缆,与消防有关的控制线为 NHVV 控制电缆。应急照明支线应空金属线管暗敷在吊顶或暗敷在墙内,由顶板接线盒至吊顶灯具一段线路穿钢质(耐火)波纹管(或普利卡管),普通照明支线穿金属线管暗敷在楼板或吊顶内;机房内管线在不影响使用及安全的前提下,可采用金属线管、金属线槽或电缆桥架明敷设。5、建筑物防雷、接地及安全本工程防雷等级为二类。利用钢结构屋面作接闪器。利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16 以上主筋通长(焊接、绑扎)作为引下线,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底边线轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。为防止侧向雷击,从首层开始,每三层设均压环。本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、消防控制室、通讯机房、计算机房等的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于 1 欧姆,实测不满足要
下载提示
  1. 本文档共205页,可阅读全部内容。学问文库文档VIP会员免费下载,其余文件的所有权益归上传用户所有。
  2. 本站所有word ppt pdf文档资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE或WPS或PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等。ZIP压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  3. 本文档付费后,不意味着付费购买了版权,只能用于单位或个人使用,不得用于商业用途(如:【转卖】进行直接盈利和【编辑后售卖】进行间接盈利)。
  4. 本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务。
  5. 下载文件中如有侵权或不适当错误等内容,请与我们联系,我们立即纠正!
  6. 教育文档/各类资源分享下载交流QQ群:317981604(未满),欢迎您点击加入!
武汉某大剧院工程施工组织设计.doc (6.08 MB, 售价: 100 学币)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|网站声明|学问文库 ( 冀ICP备2021002572号 )|网站地图

GMT+8, 2023-1-31 21:51 , Processed in 0.027414 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.

文档搜索 客服微信 分享有奖 快速回复 返回顶部 返回列表