找回密码
 免费注册

快捷登录

QQ登录

只需一步,快速开始

电流互感器变比选择.docx

[复制链接]
发表于 2023-4-13 18:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,免费下载文档,上传文档可提现,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

×
2023年4月13号整理 电工培训课件
文档下载格式:docx|上传:2023-4-13 18:42|阅读:6次|页数:4页|大小:15.81 KB|文档ID:64271
电流互感器变比选择.docx - 第1页
电流互感器变比选择.docx - 第2页
电流互感器变比选择.docx - 第3页
电流互感器变比选择.docx - 第4页

预览已结束,请下载后阅读全文

文档下载VIP免费下载分享赚钱
下载提示
  1. 本文档共4页,可阅读全部内容。学问文库文档VIP会员免费下载,其余文件的所有权益归上传用户所有。
  2. 本站所有word ppt pdf文档资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE或WPS或PDF阅读器。ZIP压缩文件请下载最新的解压软件解压。
  3. 本文档付费后,不意味着付费购买了版权,只能用于单位或个人使用,不得用于商业用途(如:【转卖】进行直接盈利和【编辑后售卖】进行间接盈利)。
  4. 本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务。
  5. 下载文件中如有侵权或不适当错误等内容,请与我们联系,我们立即纠正!
  6. 教育文档/各类资源分享下载交流QQ群:317981604(未满),欢迎您点击加入!
文本预览
电流互感器变比选择.docx内容摘要:保护用电流互感器(TA)主要与继电保护装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,保护电力系统的安全。它的工作条件与测量用互感器完全不同,后者正常一次电流工作范围有合适的准确度即可,当通过故障短路电流时,希望互感器尽早饱和,以保护测量仪表不受短路电流损害。而前者在比正常电流大几倍或几十倍电流时才开始工作,其误差(电流和相位误差)要求在误差曲线范围内,而同时考核电流误差和相位差时用复合误差。 保护用 TA 一次电流 i1 较小时,二次电流 i2 线性变化;当 i1增大到一定时,互感器铁心中的磁密很高。由于铁磁材料的非线性,励磁电流 i0 中高次谐波含量很大,波形呈尖顶形,与正弦波相去甚远,即使 il 是理想的正弦波,i2 也不是正弦的。 非正弦小波不能用相量图分析,需采用复合误差的(概念分析),这使 i0 迅速增大,相当于部分 i1 未能转换成 i2,i2 与 i1 不再成正比变化,从而增加 TA 误差。 当电力系统发生短路故障而引起继电保护动作时,短路电流 i很大,一般为额定电流的 10 几倍,使误差增大,危及保护装置的灵敏性和选择性。 另外,从原理上讲,TA 本身是个特殊的变压器,变压器都有在额定负荷下运行的要求。因此,如 TA 二次侧负荷超过其额定二次负荷值,同样会增加其误差。 如上所述,TA 误差不可避免,其大小与 TA 铁心励磁特性及二次侧负荷有关。 要控制好这个误差,须处理 TA 所在位置最大故障 i、该电流与额定 i1 的比值、额定电流比及额定二次负荷的关系。因此需准确了解准确级及与其相关的准确级限值、额定电流比和额定负荷的概念。要解决此问题,就要根据变电站的实际情况选择合适的准确级。 对保护用 TA,准确级以该级在额定准确限值 i1 下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以字母"P"表示保护,它实际上是人为规定的 TA 制造的误差等级要求。准确限值系数指能满足复合误差要求的 i1max 与额定 i1 的比值。额定电流比则指额定 i1 与 i2 的比值。额定负荷是确定互感器准确级所依据的二次负荷值。 在早期国家标准《电流互感器》(GBl208-75)中规定,TA 保护准确级为 B 和 D 级。在选择保护用 TA 准确级时,应校验 10%误差曲线,以保证在短路时电流误差不超过规定值。目前新版中规定准确级为 5P 和 10P,分别表示在额定准确限值 i1 时的复合误差限值为5%、10%;其准确限值系数标准值系列为 5、10、15、20、30 等,表示在短路故障下,若短路电流 i 与额定 i1,相比的倍数小于该值,则误差控制在准确级范围内。 因此,得到 2 个结论:1)选择保护用 TA 的准确级须同时选择准确限值系数,如 5P20 及 1 200/5A,表示 i≯20 倍额定 i1,即≯20×1 200=24 kA 范围之内时,复合误差≯5%;2)选择双方向,即可根据已给定的 ilmax、二次负荷值和 10%误差曲线,准确限值系数,选择额定电流比;也可根据给定的 i1max、额定电流比和 10%误差曲线选择准确限值系数,根据 10%误差曲线选择额定二次负荷和二次电缆截面。 在稳态运行时,TA 二次负荷应满足 10%误差曲线的要求,只要TA 二次实际负荷<10%误差曲线允许的负荷,其测量误差在 10%以内。二次负荷越大,铁心越容易饱和。 某 110kV 变电站 110kV 母线 i1max25 kA,TA 二次侧负荷 40 VA。保护用 TA 的稳态误差≯10%[3], 首先根据继电保护装置的要求,根据工程建设控制设备造价选择准确级为 10P。根据实例查图 2 曲线,得到准确限值系数为 24。根据 ilmax。为 25kA 除以准确限值系数得到 1042A。考虑到准确限值系数应尽量 l 为 1250A。关于电流互感器额定一次电流的选择,对于计量、测量和保护,应该选取不同的额定电流。计量和测量用的主要精度有:0.2,0.5,0.2S,0.5S 对于前两者,精度要求是分别在额定电流的 5%,20%,100%,120%下的,其它点的要求应该在这几个点的连线以下。 对于后两个,精度要求是分别在额定电流的 1%,5%,20%,100%,120%下的,其它点的要求应该在这几个点的连线以下。因此,选取原则应该是:在一段时期内,需要关注的电流最小,最大值的范围,然后选取合适的一次电流,同时根据其它要求选取精度、负荷等参数。对于长期后的扩容,通过理论预测及计算后类似解决,就可以得到另外一个一次电流。对于保护线圈: 普通保护线圈,额定电流可以选取的大一些,毕竟,保护线圈在额定电流下的输出,是不怎么关注的。关键是看其在要求的保护电流下的反映。这样操作时,保护线圈也比较好作一些,成本也会下降一些。比如,你要作 100/5,5P30,30VA,内径 300mm 的二次保护线圈,可能是很难作到的,即使做到,其尺寸重量可能也太难以令人接受。同样,如果作 300/5,5P10,30VA,内径 300mm,其难度就会降低很多,实现起来也会容易很多。 对于,用作差动保护的线圈,其相关参数最好和另一侧的一致。同时,如果是两侧都是新建,最好用一个厂家的,否则,应该提供另一侧差动保护线圈的伏安特性,本侧线圈的伏安特性应该要求与另侧基本吻合。 1、实际上,现在的微机保护装置的功耗应该是非常小的,对于电流互感器而言,主要的负载应该是信号电缆的电阻值和接触电阻等。比如:二次 5A 的 CT,如果距离控制室 100m,采用 4 平方的线(每千米约 4.5 欧),则,线路上电阻就为:2×0.1×4.5=0.9 欧,线路的损耗就达到了:22.5VA,很厉害的。 2、准确限值系数主要是看过电流的能力,即,在多少倍的额定一次电流下,要求其复合误差不得大于 10%(10P),或 5%(5P)。选择容量时,对其不需要过多的关注!
电流互感器变比选择.docx (15.81 KB, 售价: 900 学币)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|网站声明|电子亮照|学问文库 ( 冀ICP备2021002572号 )|网站地图

GMT+8, 2023-6-6 20:33 , Processed in 0.048706 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表