找回密码
 免费注册

快捷登录

QQ登录

只需一步,快速开始

低压断路器整定.docx

[复制链接]
发表于 2023-4-13 18:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,免费下载文档,上传文档可提现,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

×
2023年4月13号整理 电工培训课件
文档下载格式:docx|上传:2023-4-13 18:43|阅读:9次|页数:3页|大小:13.35 KB|文档ID:64287
低压断路器整定.docx - 第1页
低压断路器整定.docx - 第2页
低压断路器整定.docx - 第3页

预览已结束,请下载后阅读全文

文档下载VIP免费下载分享赚钱
123下一页
下载提示
  1. 本文档共3页,可阅读全部内容。学问文库文档VIP会员免费下载,其余文件的所有权益归上传用户所有。
  2. 本站所有word ppt pdf文档资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE或WPS或PDF阅读器。ZIP压缩文件请下载最新的解压软件解压。
  3. 本文档付费后,不意味着付费购买了版权,只能用于单位或个人使用,不得用于商业用途(如:【转卖】进行直接盈利和【编辑后售卖】进行间接盈利)。
  4. 本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务。
  5. 下载文件中如有侵权或不适当错误等内容,请与我们联系,我们立即纠正!
  6. 教育文档/各类资源分享下载交流QQ群:317981604(未满),欢迎您点击加入!
文本预览
低压断路器整定.docx内容摘要: 一、目的1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断断路器以保护线路或负载2、上下级断路器间实现选择性配合二、方法1、固定动作定值断路器:选择不同额定电流的断路器2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则1、保证可靠保护:⑴低压断路器过流脱扣器额定电流的选择低压断路器过流脱扣器的额定电流 IN.OR 不小于线路的计算电流 I30,即 IN.OR≥I30。⑵低压断路器过流脱扣器动作电流的整定①瞬时过电流脱扣器动作电流的整定。低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。瞬时过电流脱扣器的动作电流 Iop o 必须躲过线路的尖峰电流 Ipk,即 Iop o ≥Krel•Ipk,式中 Krel 为可靠系数。在选用断路器时,应注意使低压断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作;②短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。短延时过流脱扣器的动作电流 Iop s ,也应躲过线路的尖峰电流 Ipk,即 Iop s ≥Krel•Ipk,式中 Krel 为可靠系数。短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2S、0.4S 和 0.6S 三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差;③长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流 Iop l 只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流 I30,即 Iop l ≥Krel.I30,式中 Krel 为可靠系数。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作④过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其低压断路器不跳闸事故的发生,低压断路器过流脱扣器的动作电流 Iop 应符合公式的要求,Iop≤Kol.Ial,式中 Ial—绝缘线缆的允许载流量;Kol—绝缘线缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取 4.5;对长延时过流脱扣器,做短路保护时取 1.1,只做过负荷保护时取 1。2、保证选择性⑴无论下一级是选择性断路器还是非选择性断路器,上一级断路器的瞬时过电流脱扣器整定电流一般不得小于下一级断路器出线端的最大三相短路电流的 1.1 倍;⑵如果下一级是非选择性断路器,为防止在下一级断路器所保护回路发生短路电流时,因这一级瞬时动作灵敏度不够,而使上一级短延时过电流脱扣器首先动作,使其失去选择性。一般上一级断路器的短延时过电流脱扣器的整定电流不小于下一级瞬时过电流脱扣器的 1.2 倍;⑶如果下一级也是选择性断路器,为保证选择性,上一级断路器的短延时动作时间至少比下一级断路器的短延时动作时间长 0.1S。一般来说,要保证上下两级低压断路器之间选择性动作,上一级断路器宜选择带短延时的过流脱扣器,而且其动作电流要大于下一级过流脱扣器动作电流一级以上,至少上一级的动作电流 Iop.1 不小于下一级动作电流 Iop.2 的 1.2 倍,即 Iop.1≥1.2Iop.2。
低压断路器整定.docx (13.35 KB, 售价: 900 学币)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|网站声明|电子亮照|学问文库 ( 冀ICP备2021002572号 )|网站地图

GMT+8, 2023-6-6 20:17 , Processed in 0.045410 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表