2023年4月13号整理 电工培训课件
文档下载格式:docx|上传:2023-4-13 18:44|阅读:19次|页数:8页|大小:19.84 KB|文档ID:64297
UPS电源常见故障分析.docx - 第1页
UPS电源常见故障分析.docx - 第2页
UPS电源常见故障分析.docx - 第3页
UPS电源常见故障分析.docx - 第4页
UPS电源常见故障分析.docx - 第5页
下载提示
  1. 本文档共8页,可阅读全部内容。学问文库文档VIP会员免费下载,其余文件的所有权益归上传用户所有。
  2. 本站所有word ppt pdf文档资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE或WPS或PDF阅读器。ZIP压缩文件请下载最新的解压软件解压。
  3. 本文档付费后,不意味着付费购买了版权,只能用于单位或个人使用,不得用于商业用途(如:【转卖】进行直接盈利和【编辑后售卖】进行间接盈利)。
  4. 本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务。
  5. 下载文件中如有侵权或不适当错误等内容,请与我们联系,我们立即纠正!
  6. 教育文档/各类资源分享下载交流QQ群:317981604(未满),欢迎您点击加入!
文本预览
UPS电源常见故障分析.docx内容摘要: UPS 电源故障现象:一台迈普 1KVA 在线式 UPS 电源,开机后旁路输出正常,按 ON 键,能由旁路转入逆变器工作,但立即又跳转旁路,且故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警,按 OFF 键,蜂鸣器停止报警,旁路输出正常。UPS 电源故障分析与维修:根据故障现象,初步认为控制电路部分工作正常,因为按 ON 键,经延时 1~2 秒后,能自动跳转到逆变器工作状态,但故障立即出现,由此可大致判断出故障发生电路是:(1)软启动控制电路有短路故障;(2)功放板输出电路有短路故障;(3)以上两部分都有短路故障。因为旁路输出正常,基本上可排除微机、插座等外部设备短路的可能性。打开机壳,发现软启动密封胶已烧变形,把引出线剪断后,用万用表逐一测量软启动块上每的一个元件,都已烧坏,换上一个新的软启动块,接上电源,按 ON 开关,故障依旧,证明仍有短路故障存在。关掉电源,用万用表测量功放板输出电路部分的二极管 Q13、Q14、Q19、Q20 都正常,测 MOS 大功率管(YTFP250)Q7、Q22、Q23 也正常,测另一臂的 MOS 大功率管 Q5、Q17、Q18,发现Q17 与 Q18 的 D 极与 S 极之间的电阻为 0Ω,Q5 未发现异常。因Q17、Q18 两功率管的 D 极和 S 极是并联的,故把 Q17、Q18 焊下来单独测量,Q18 正常,Q17 的 D 极和 S 极确实已击穿短路。因市场上难买到 YTFP250,查手册得知 IRFP250 的参数与YTFP250 几乎一样。用一只 IRFP250 换上后,再用万用表测两臂的在线电阻值相等,接上电源后开机,按 ON 开关,逆变器能工作,但输出为 230V 左右,调节输出微调整电位器 VR3,使输出为 220V,用蜡或密封胶封住 VR3,接上负载,开机后一切正常,故障排除。UPS 电源故障现象:一台迈普 1KVA 在线式 UPS 电源,开机旁路工作正常,按 ON 开关,无反应,继电器没有闭合,逆变器不能工作。UPS 电源故障分析与维修:根据故障现象,大致可判断故障在面板电路或继电器电路。打开机壳,拆下面板,用万用表先测量继电器,正常。由于按 ON 开关不起作用,怀疑 ON 开关损坏,用万用表红、黑两笔分别接在 ON 开关的两端,按下 ON 开关,电阻为 0Ω,证明 ON 开关是好的。接上电源,用万用表直流电压档分别测量 ON 开关的两端对地直流电压,发现一端有电压,另一端无电压,而无电压端通过电阻 R99与电阻 R100 相连接,再用万用表分别测 R99 两端对地电压,一端有电压,而与 ON 相连的一端无电压。关掉电源,测量 R99 在线电阻值为无穷大,而 R99 的电阻值应为 100KΩ,换一只 100KΩ的电阻,按上电源,按下 ON 开关,逆变器能工作,输出有 220V 交流电压,接上负载,能正常工作,故障排除。UPS 电源故障现象:一台 SANTAK 1000VA 方波后备式电源,市电供电运行正常,逆变时,蜂鸣器长鸣,报警指示灯长亮,无输出。UPS 电源故障分析与维修:用户反映该 UPS 送检前两天,在市电转逆变时,能听到机器内部发出“呼噜呼噜”的异常声,且声音很大,但有输出,过一段时间后,就出现了上述故障现象。打开机壳,在无市电空载的情况下开机,发现在打开开关的一瞬间,UPS 有输出,风扇也转起来了(风扇使用 UPS 的输出电压 220V)。大约 2 秒钟后,逆变无输出,出现上述故障现象,用万用表测量末级驱动电路,发现 Q1~Q3 己被击穿短路(Q1~Q3 采用并联联接)。由此可知,故障发生前 UPS 在市电转逆变时发出的“呼噜呼噜”声音,是 UPS 的末级驱动电路的两臂输出极不平衡引起变压器声音异常,也就是 Q1~Q3(或 Q4~Q6)有部分损坏,由于没有及时维修,导致末级驱动电路的一臂 Q1~Q3 全部损坏,引起短路,从而使过流保护电路动作,封锁逆变工作脉冲输出,使逆变无输出。更换 Q1~Q3,并测得其它元件无损坏后,开启电源开关,UPS 逆变输出恢复正常,故障排除。UPS 电源故障现象:一台 SANTAK 600VA 正弦波后备式电源,市电转逆变时无输出,蜂鸣器长鸣,LDE 发光管长亮。 UPS 电源故障分析与维修:按常规,这种故障应先检查电池是否正常。该电源采用两只 YUASA NP7-12(12V、7.0AH)蓄电池串接供电。静态测量时,一只电池的电压为 12V,另一只电池的电压为10V,看来电池没有什么问题。检查 30A 保险管、逆变输出达林顿复合功率管 MJ11033、前级推动管 TIP41C 以及逆变电路中脉宽调制器(SG3524)各脚的静态电阻值,均未发现任何异常现象。反复通电试验多次,故障依旧,只是偶尔发现有几次在空载时,逆变输出可以维持 10 秒钟左右。无意中用万用表去检测有关部位的电压值时,发现一只电池在出现故障时的电压值是 12V,而另一只电池的电压值只有 5V 左右(这只电池在静态测量时的电压为 10V)。更换该电池,故障排除。UPS 电源故障现象:一台 SANTAK 500VA UPS 电源,市电供电正常,逆变时有输出但输出电压偏低,同时变压器伴有噪音。 故障分析与维修:逆变时工作不正常,应重点检查电源的逆变回路。有电压输出说明晶体管末级推动放大电路工作正常,变压器有噪音说明末级推动放大电路的两臂未对称工作(变压器自身损坏可能性较小),估计可能是两只放大管 MJ11033 损坏。用万用表测两只晶体管发射结正向电阻,其中一只约为 50Ω,另一只电阻值非常大,表明已烧坏。更换后,故障排除。UPS 电源故障现象:一台 SANTAK 500VA UPS 电源,市电正常时,稳压电源只工作于逆变状态。UPS 电源故障分析与维修:市电正常,电源只工作于逆变状态,不能返回至市电供电状态。此种情况下,应首先检查交流输入保险丝。当保险丝完好时,再检查市电供电──逆变供电转换控制电路。用万用表测量市电取样变压器 T1 和电压比较器组件 LM339,发现市电取样变压器 T1 初级绕组开路。更换后,故障排除。UPS 电源故障现象:市电供电及逆变状态下均工作正常,但逆变时,关机后仍有输出。UPS 电源故障分析与维修:众所周知,UPS 的电源开关控制市电输入和蓄电池正极。正常情况下,无论是在市电供电还是在逆变状态时,关机后均应无电压输出。用万用表检测电源开关,发现与蓄电池正极相连的一组开关已变形,未联结好。更换后(购买不到同类型电源开关时,可将变形簧片小心弄平,用细砂布将触点磨好),故障排除。UPS 电源故障现象:微机配置:奔腾 133,16MB 内存,3GB硬盘,显卡为 S3 Virge。最近升级为 MMXP166,主板更换为 VXPro。升级后,启动 WIN95 时,经常莫明其妙地死机。重新启动,报告“执行非法指令”、“异常错误”等,在 DOS、bbbbbbs 3.2 下也经常死机。UPS 电源故障分析与维修:首先,反复安装 WIN95、bbbbbbs3.2、DOS 均未能解决,扫描发现并清除 GRAVE 病毒,对 BIOS SETUP中的各项选项做了多次调整,但故障仍然存在。 其次,考虑硬件故障。 先考虑新零件,因为只有 CPU 和主板是新换的,于是更换了两块同型号的主板,故障仍存在。替换内存 CPU 发现,均正常。又换上华硕 TXP4 主板,不但不行,而且无法从硬盘启动了。更换了硬盘,说明主板的 IDE 接口是正常的。而硬盘在别的机器上工作正常。到此为止,似乎每个零件都是正常的,而组装在一起却表现不正常。仔细观察,发现主机电源是200 瓦的,更换了 230 瓦的电源后,华硕主板启动正常。为了确认,再更换 VXPro 主板,发现仍然出故障。又换其他的200 瓦电源,也出故障。说明原因确实是电源和主板的问题。 小结:本例的故障原因首先在于旧 200 瓦电源的功率太低,MMX CPU 需要更大的电流。另外 VXPro 主板不能很好地支持多能奔腾。 由此想到,电脑升级时要综合考虑各个部件的相互关系,全面设计升级方案。除了给电脑一颗奔腾的“芯”以外,还要防止出现小马拉大车的现象。UPS 电源故障现象:一台 SANTAK 500VA UPS 稳压电源,市电供电正常,逆变时有输出,但输出电压偏高,升至 265V。UPS 电源故障分析与维修:根据 UPS 电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路出现故障时,才会出现以上故障。从电路图中可知,电源输出电压经 T2 取样、整流、滤波后,加至电压比较器 U7 的 8 脚、9 脚,然后接参考电压端。只有当 8 脚电压高于 9 脚电压时,输出脚 4 才会跳变成低电平,从而控制保护电路动作。以下分两步进行检测: 1.高压保护电路的检测 首先用万用表测得电压比较器 U7 的 8 脚电压为 2.35V、9 脚电压为 2.25V,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一器件,均无故障。适当调整电位器 RP8,当下调至某一数值时,高压保护电路起动。由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将交流调压器的电压值缓慢地从 175V 升至 250V,此过程中 U 输出 max=230V。接着将交流调压器的电压值从 250V 缓慢调高,发现 U 输出随着 U输入的升高而升高。当 U 输出=235V 时,沿逆时针方向缓慢调整电位器 RP8,当调至高压保护电路刚起动时即可。2.市电稳压电路的检测 从电路图二中可知,市电电压的高低取决于继电器 S3~S8 的吸合状态。对照电路图逐一检测,发现继电器S3 的线圈已烧断,S3 不吸合,使得 220V 市电电压完全加在 T3 的第 3、4 插头间,从而导致输出电压偏高。更换 T3,开机运行,故障排除。在实际工作中考虑到该稳压电源接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,故将 S3 中的第 1、3 脚短接即可。UPS 电源故障现象:停电时逆变器不工作。UPS 电源故障分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是由蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。但用上一段时间后故障依旧。故怀疑是充电回路故障。用万用表检测充电回路中的三端可调稳压块 LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为+14.3V,重复调整均无反应。故判断是 LM317 损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至 27V,故障排除。UPS 电源故障现象:市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮。UPS 电源故障分析与维修:从故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有 16.8V,加上市电后两端电压不变,说明故障出在充电电路。该充电电路工作原理是:市电工作时,主变压器 T3 输出 25V 的交流电压,经 S2 继电器的第1、2 脚接点后,再经 B1 桥堆整流、C21、C22 滤波后输出 34V 的直流电压。然后将其送至可调稳压器 U8(MG317T)稳压后对蓄电池充电。用万用表测得 C21 两端直流电压正常,说明故障位于滤波电路后。当测量 MG317T 输出脚时,分盛箱出电压只有 10V,查输出负载均正常,调整 VR3,输出电压不变化,说明 U8 已损坏。用同型号的 MG317T 更换 U8,断开电池,调整 VR3,使得 U8 输出电压稳定在 28V 左右。开机试运行,故障排除。UPS 电源故障现象:市电中断时,逆变器不工作,蜂鸣器长鸣。UPS 电源故障分析与维修:蜂鸣器长鸣,说明该稳压电源的转换控制电路正常,逆变器不工作是因保护电路动作所致。用万用表检测电池电压正常,说明故障出在逆变回路。该机逆变回路由脉宽调制器 U1(SG3524)、取样变压器 T2、推动管 Q5、Q6 和逆变管 Q17、Q18 等组成。首先测量脉宽调制器 U1(SG3524)的第 10 脚,看是否被锁定(锁定时为高电平),接着测逆变管 Q17、Q18 静态工作时对地的阻值。正常时数据为:当黑笔接地时,Q17、Q18 的 e 极、b 极、c 极对地阻值分别为 3.2KΩ、3.8KΩ、0;当红笔接地时,Q17、Q18 的 e极、b 极、c 极对地阻值分别为 5.5KΩ、6.5KΩ、0。而用万用表实测得 Q17、Q18 的 e 极、b 极、c 极对地阻值均只有 100Ω,可以肯定逆变管 Q17、Q18 和推动管 Q5、Q6 均已烧坏。更换之,故障排除。
UPS电源常见故障分析.docx (19.84 KB, 售价: 900 学币)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|网站声明|电子亮照|学问文库 ( 冀ICP备2021002572号 )|网站地图

GMT+8, 2023-6-10 02:34 , Processed in 0.069172 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表